请教600瓦的风机防雷接地的问题
sydl18
sydl18 Lv.9
2012年08月15日 11:21:46
来自于防雷减灾
只看楼主

准备做一套600瓦的风光互补系统,杆高8米,有些问题上向大家请教:1、风机的水泥基础应该做多深?应该打几个接地极,接地极到基础的距离有没有规范要求?如果不做接地极,连到附近的房屋接地极可以吗?2、顶端风机处用焊接圆钢做避雷针吗,(风机叶片非金属,机身为金属),因风机360度旋转,不好做,如果有直击雷,是不是做了也没效果?

准备做一套600瓦的风光互补系统,杆高8米,有些问题上向大家请教:
1、风机的水泥基础应该做多深?应该打几个接地极,接地极到基础的距离有没有规范要求?如果不做接地极,连到附近的房屋接地极可以吗?
2、顶端风机处用焊接圆钢做避雷针吗,(风机叶片非金属,机身为金属),因风机360度旋转,不好做,如果有直击雷,是不是做了也没效果?
免费打赏
s9
2012年08月17日 15:47:10
2楼
由于不知道你到底设计的是什么样的设备,所以以下回复可能不准确。

1、风机的基础埋深主要考虑的是结构稳定性。而防雷首先要明确防护等级从而明确接地电阻,若基础实测满足要求,则不用再打接地极。接地极与设备房屋接地是否需要相连,也要看远近及雷电反击问题。

2、可以采用圆钢做避雷针,但高度要能保护到叶片。看资料,国外叶片防雷也有做法,截图供参考。
回复
ssqqugamd
2012年08月18日 09:03:39
3楼
1,元钢做接闪器可以,一定要 最少高出风机轴长3倍以上。
2,接地极一定达到接地电阻小于4欧姆以下。与几根没关系。
3,进户线一定安装阀式避雷器。
回复
xiao09xiao
2012年08月21日 09:58:06
4楼
高见高见~
回复
老盖
2012年09月12日 08:14:37
5楼
学习了…………
回复
wangyao80114
2012年09月12日 16:45:23
6楼
哇···太高深了,学习了
回复
huiyuan1111
2012年09月13日 13:45:46
7楼
设独立避雷,让风机叶片在保护区域,费用要高,不建议和其他公用接地极
回复
cheng0539
2012年09月15日 11:02:38
8楼
长见识了!!!