准备做一套600瓦的风光互补系统,杆高8米,有些问题上向大家请教:1、风机的水泥基础应该做多深?应该打几个接地极,接地极到基础的距离有没有规范要求?如果不做接地极,连到附近的房屋接地极可以吗?2、顶端风机处用焊接圆钢做避雷针吗,(风机叶片非金属,机身为金属),因风机360度旋转,不好做,如果有直击雷,是不是做了也没效果?
准备做一套600瓦的风光互补系统,杆高8米,有些问题上向大家请教:
1、风机的水泥基础应该做多深?应该打几个接地极,接地极到基础的距离有没有规范要求?如果不做接地极,连到附近的房屋接地极可以吗?
2、顶端风机处用焊接圆钢做避雷针吗,(风机叶片非金属,机身为金属),因风机360度旋转,不好做,如果有直击雷,是不是做了也没效果?
2楼
由于不知道你到底设计的是什么样的设备,所以以下回复可能不准确。
1、风机的基础埋深主要考虑的是结构稳定性。而防雷首先要明确防护等级从而明确接地电阻,若基础实测满足要求,则不用再打接地极。接地极与设备房屋接地是否需要相连,也要看远近及雷电反击问题。
2、可以采用圆钢做避雷针,但高度要能保护到叶片。看资料,国外叶片防雷也有做法,截图供参考。
回复
3楼
1,元钢做接闪器可以,一定要
最少高出风机轴长3倍以上。
2,接地极一定达到接地电阻小于4欧姆以下。与几根没关系。
3,进户线一定安装阀式避雷器。
回复
4楼
高见高见~
回复
5楼
学习了…………
回复
6楼
哇···太高深了,学习了
回复
7楼
设独立避雷,让风机叶片在保护区域,费用要高,不建议和其他公用接地极
回复
8楼
长见识了!!!