请哪位帮忙告诉我,上下层钢柱拼接端面铣达不到要求现场处理方法,间隙如何处理?要有规范要求.我找了半天也没找到

请哪位帮忙告诉我,上下层钢柱拼接端面铣达不到要求现场处理方法,间隙如何处理?要有规范要求.我找了半天也没找到
免费打赏
一世平淡
2007年02月04日 10:17:03
2楼
钢结构制作安装质量常见病及其整治措施
http://co.163.com/neteaseivp/forum/dirSearchJump.jsp?boardPk=400&threadPk=140610&replyPk=140610&fenci=%B8%D6%BD%E1%B9%B9+%CD%A8%B2%A1+%D6%CA%C1%BF+
你可以看看,又没有帮助?
回复
hbpxgwj
2007年05月03日 09:20:06
3楼
钢柱上下对接要注意3个问题:1、对口错边(一般要求<3毫米);2、间隙:对接一般设计为全熔透一级焊缝,间隙控制在6~8毫米间隙过大,应用焊接方法先修坡口达到要求后在进行焊接;3、构件垂直度应满足规范要求;