我们的工地反映甲方选定的鸿雁的声光控开关在与选配环行节能灯管的吸顶灯配套使用时,会出现灯管不停闪烁的问题,工地的人说是由于声光控开关不能带动造成的,不知道是否正确,请大家赐教。

我们的工地反映甲方选定的鸿雁的声光控开关在与选配环行节能灯管的吸顶灯配套使用时,会出现灯管不停闪烁的问题,工地的人说是由于声光控开关不能带动造成的,不知道是否正确,请大家赐教。
免费打赏
lustrous
2007年01月30日 08:57:06
2楼
是的,我家装修时在楼梯间装了一个节能灯,用延时开关就点不亮
回复
lksjsjj
2007年01月30日 10:41:17
3楼
是的,一般的声控灯延时开关不能控制节能灯的,仅适用用白炽灯的。
回复
gdx8785
2007年01月30日 13:19:26
4楼
以下是引用jiagang815在2007-01-29 18:24:13.0发表的内容:
我们的工地反映甲方选定的鸿雁的声光控开关在与选配环行节能灯管的吸顶灯配套使用时,会出现灯管不停闪烁的问题,工地的人说是由于声光控开关不能带动造成的,不知道是否正确,请大家赐教。

控制白炽灯和控制日光灯;节能灯的声光控开关,红外感应开关是不同的产品。以前在工程中也遇到过你所说的类似问题
回复
bjdalang
2007年02月01日 09:50:42
5楼
1,声光控开关,触摸延时开关,红外延时开关,多普勒延时开关等都属于有节能作用的延时自熄类电子开关;2,要弄明白这类开关能否带节能灯(日光灯),必须分别了解开关与这类灯具的工作特点;3,这类开关绝大多数输出是可控硅,可控硅输出的因为有过零问题不能负载电子开关,负责就可能不会关断,或者烧了可控硅,只有很少一部分是继电器输出的,带节能灯和日光灯没问题.凡是继电器输出的,开关接线需要火线/零线/负载火线(比一般开关多需要一条零线).4,我们现在就可以提供控制节能灯(日光灯的)86墙壁声光控开关,和装在灯具里面的声光控控制器http://www.bjdalang.com
回复