三相380V的电源,相线与零线的电压只有150V左右!除了负载不平衡原因之外,还有其他什么因素? 请指教? 相间电压是380V,相线与地线间电压是220V,负载我不台清楚! 有三相和单相的!就是用电表量相线与零线的电压只有150V!我很困惑!不知啥原因!------从别的地方摘录的。我个人判断,是零线断了。但,三相负载比较平衡,所以,相与地线电压220V,相间为380V。他测的,相线与零线的电压只有150V,是不是,B相线与零线,再与C相线 相连。
三相380V的电源,相线与零线的电压只有150V左右!除了负载不平衡原因之外,还有其他什么因素?
请指教? 相间电压是380V,相线与地线间电压是220V,负载我不台清楚!
有三相和单相的!就是用电表量相线与零线的电压只有150V!我很困惑!不知啥原因!
------从别的地方摘录的。
我个人判断,是零线断了。但,三相负载比较平衡,所以,相与地线电压220V,相间为380V。
他测的,相线与零线的电压只有150V,是不是,B相线与零线,再与C相线 相连。
B相与C相总的电压为380V,B相相线与零线的电压,就看,B相与C相之间的负载,比例了 ?????
----------------------我希望大家分析,一:就只有A相相线与零线电压为150V。
二:A相,B相与零线电压为150V(是否存在???,还是A相与B相的和该为380V) 三:A。B。C相与零线电压均为150V,是否可能???
13楼
零线与地线间有无电压?
回复
14楼
关于这个问题我来说个人看法,个人觉得有很多方面的问题会引起这样的结果:
1、零线接触电阻过大,存在压降;
2、相线接触电阻过大存在压降;
3、总变压器的零线断线或者没有接触好,或者根本没接地,存在的电位差问题;
4、所测的相线严重漏电,绝缘效果低,存在压降;
5、用电设备三相严重不平衡;
6、三相电源相位差移位;
7、余下的二根相线和零线存在漏电情况,导致零线有漏电流存在,出现了压降问题;
8、还有什么情况会导致这样的结果,希望大家高手多发表意见,呵呵,多多交流嘛!我的联系方式:QQ:421152267 05796203833
回复
15楼
学习,研究中。。。
回复
16楼
借用5楼顶一下
如果停掉所有设备,测试:
如果相地电压仍然很低。则不大可能是零线接触电阻的问题,因为停掉所有设备后,零线电流可以忽略。否则,可能是零线接触电阻过大。不过,这种可能性很小。因为能够引起那么大的压降,会有很大的热量而烧毁设备。
还有一个可能,就是相线绝缘性能降低,线路有很大的泄漏电流,从而引起末端电压降低。
回复
17楼
1、测量中三相电压两两均衡,那就没偏相;
2、零线断线,有电压,没电流。电压不会低;
3、结论有二:a、零线绝缘降低;b、零线与接地线在用户那里结混了。
回复
18楼
请问楼主,你所说的“相线与零线的电压只有150V左右”,是一相的相电压是150v还是三相的相电压都是150v左右。这个条件很关键,请楼主描述清楚,这有利于对事故的正确判断。
回复
19楼
分析有误 汗
回复
20楼
用电设备三相严重不平衡,三相电源相位差移位,或接线接触不良
回复
21楼
顶 19#
回复
22楼
另外一种可能:如果你用数字万用表,电池快没电了......