小弟对高层结构规程某些条文的理解
gby10000
gby10000 Lv.2
2007年01月29日 13:11:22
只看楼主

怒了近日无聊翻书,书名JGJ3-2002,哪知道翻到第一页就看不下去了。火从心头起,怒向胆边生。什么叫作“本规程适用于10层及十层以上或房屋高度超过28m的……高层民用建筑结构”?首先什么叫10层?包括地下室吗?包括错层吗?三层的错层结构计算上可以达到20层您信不信?接下来更可气,什么叫28m?老张建一栋27.999m的多层就可以,老王要建一栋28.0001m的多层死活不批,有没搞错?最可气的是,什么叫民用建筑?老李偏要建一

怒了
近日无聊翻书,书名JGJ3-2002,哪知道翻到第一页就看不下去了。火从心头起,怒向胆边生。什么叫作“本规程适用于10层及十层以上或房屋高度超过28m的……高层民用建筑结构”?首先什么叫10层?包括地下室吗?包括错层吗?三层的错层结构计算上可以达到20层您信不信?接下来更可气,什么叫28m?老张建一栋27.999m的多层就可以,老王要建一栋28.0001m的多层死活不批,有没搞错?最可气的是,什么叫民用建筑?老李偏要建一
栋20层的厂房,惹着谁了?
各位大侠,要杀要剐随便。

免费打赏
天马行空
2007年01月29日 13:41:18
2楼
兄弟,遇到问题不要盛怒,低调还是有好处的。
首先这本规范是适用于“民用建筑”的。像住宅.办公.医院.学校等提供人们生活活动的场所就属于民用建筑,像工厂提供生产的场所就是工业建筑。对于一般住宅来说,最小层高是2.8m,十层恰好是28m,但考虑像办公,娱乐等场所的层高较高,可能不到十层,但高度就超过28m,故采用了层数和高度两个指标控制。至于高度的计算这本规范也说的很清楚,是室外地坪标高到主要屋面的高度,地下室是否计算在内,还要看是否是全地下室。关于这一点希望你仔细看看书。另外,这有点教条了,如果你充分理解规范的意图,我想这都不是问题了。
回复
gby10000
2007年01月29日 15:52:03
3楼
回复JDS
多谢赐教。
“首先这本规范是适用于“民用建筑”的。像住宅.办公.医院.学校等提供人们生活活动的场所就属于民用建筑,”请问,建20层的厂房依据什么规范?别管厂房生产什么,生产塑胶袋的也叫厂房亚。
同意对高度有说明,但对层数是否含地下室没有明确说明亚。
“这有点教条了”规范是法律文件,不教条审图的各位老总也不答应亚。
小弟还是糊涂,表意思。
回复
gby10000
2007年01月31日 10:42:25
4楼
为了混碗饭吃,不看书又不行。
第一页看不懂,于是去看最后一页,从后往前看。高规附录E之图E,对于其层高的概念又看不懂了。
从受力计算上讲,楼层侧向刚度比属于抗震要求。地震作用下,每各楼层可以简化为一个含有质量的点,简称质点。所以,所谓层高应为各质点中心距。各楼层质量中心为包含楼板及梁在一起的加权质量中心。其它各层由于梁截面较小,可以近似取为板面。转换层梁高较高,层高如果从板面算就不符合实际情况,抗震计算的结果就不真实。
板面荷载及隔墙荷载对结构刚度没有贡献,不属于结构构件,简称“荷载”。此荷载作用于楼层标高H处,也就是板面,标准值约为5Kpa。(以下均为标准值,单位均为KPa)。转换层板厚200,均布重量5,作用于标高H-0.1处。转换梁高度2000,折算均布重量18,作用于标高H-1处。总重量28,作用于标高H-1处。H-0.66处。所以各楼层质量中心为包含楼板及梁在一起的加权质量中心位于楼面标高以下0.66m处。
从计算模型上讲,目前高层建筑结构大多数计算方法都采用振型分解反应谱法。程序认为框支梁及框支柱都是所谓“杆件”,杆件相交于节点,上下层结点间距离就是层高。框支梁及框支柱相交的是点,而不是1500x1500x2000的混凝土块。问题是,此节点究竟是位于梁面还是位于梁中线?问题的答案决定结构计算层高如何取值。小弟认为应是后者。
回复

相关推荐