我想请教一下电缆沟内最多允许放多少根电缆(10KV高压的)不知道有没有这方面的标准可以参考?
我想请教一下电缆沟内最多允许放多少根电缆(10KV高压的)
不知道有没有这方面的标准可以参考?
2楼
怎么没有人知道吗?
回复
3楼
每个沟的尺寸不同,无所谓最多!
如何设计见《35kV及以下电缆敷设》!
回复
4楼
好象没有什么具体的规定吧。 只要电缆之间没有影响就好。 一般不同等级的电缆最好不要放在一起,防止相互干扰
回复
5楼
民用建筑电气设计规范JGJ/T 16-92
7.3.3.1 当电缆与地下管网交叉不多,地下水位较低,且无高温介质和熔化金属液体流入可能的地区,同一路径的电缆根数为18根及以下时,宜采用电缆沟敷设。多于18根时,宜采用电缆隧道敷设。
所以,电缆沟内一般在18根以内,再多电缆沟沟就太大。
回复
6楼
谢谢大家的指点,今天放了一张图上来,有什么问题请指正。
回复
7楼
并排的两个支架排是放在同一个电缆沟内还是不同的电缆沟,如果是同一个电缆沟,是不是有违反了“7.3.3.1 当电缆与地下管网交叉不多,地下水位较低,且无高温介质和熔化金属液体流入可能的地区,同一路径的电缆根数为18根及以下时,宜采用电缆沟敷设。多于18根时,宜采用电缆隧道敷设。"规定.
回复
8楼
楼主的分析很有道理的,很有说服力.使人一看就懂
可放多少电缆要综合考虑的.
不过话又说回来啊,.我们做施工的,在电缆沟中放多少根电缆好象没怎么去要求
只要过得去就行
规范是人们做出来的,没有绝对的..
回复
9楼
我找到了一个标准,可以参考一下,看看大家有什么看法,都来说一下自己的看法啊
回复