高规7.2.14剪力墙轴压比只到二级,那三级及四级就没轴压比限制了吗
高规7.2.14剪力墙轴压比只到二级,那三级及四级就没轴压比限制了吗
2楼
1、目前,我国暂时还没有剪力墙轴压比的试验研究,对一、二级抗震等级轴压比的规定是根据框架柱轴压比推算得到的。研究不充分,规范也不能随便给啊,所以对三、四和一、二级非加强部位暂时还是不给为好,我们一起等吧。
2、轴压比是保证墙、柱延性的重要措施,说白了轴压比就是构件截面受区高度(有时间大家可以推一下),墙、柱截面与梁截面相比,就只是多了个轴压力,在有限元分析里没有什么区别的。
3、在没有可靠依据的前提下,建议大家还是不要把轴压比取得过大,三、四级的墙,可以参考一、二级轴压比限值采用,对延性要求不高的剪力墙可以适当提高。
回复
3楼
谢谢~~~啊,阿坤大哥
回复