功率因数计算中的一个低级问题,请指教
xiaolin4420024
2007年01月29日 11:10:14
只看楼主

我处现有一台变压器,连续观测3天,有功电度表为12度,无功为5度,变比为100/5,求功率因数.12*12+5*5=169,开平方得13,功率因数=12/13=0.92.这样计算对吗?请指正.谢谢.

我处现有一台变压器,连续观测3天,有功电度表为12度,无功为5度,变比为100/5,求功率因数.
12*12+5*5=169,开平方得13,功率因数=12/13=0.92.这样计算对吗?请指正.谢谢.
免费打赏
ccc678
2007年01月30日 08:40:09
2楼
对.
回复
zisewu
2007年02月04日 09:42:03
3楼
我觉得是这样的
回复
lhjun150212
2007年02月04日 13:50:27
4楼
显然这是不对的,电度表的读数是功率与时间的乘积,不是功率。正确的应该为:
P=(12X20)/(3X24)=3.333 Q=(5X20)/(3X24)=1.389 S=3.6111
所以平均功率因数=3.333/3.611=0.923
回复
jszhhy
2007年02月04日 15:53:02
5楼
不是一样的吗?
回复
xiaolin4420024
2007年02月05日 10:45:18
6楼
我感觉也是一样的.谢谢
回复
psp767
2007年02月05日 12:31:51
7楼
呵呵,楼主是简单估算,4楼是教学计算。结果一样
回复
lhjun150212
2007年02月06日 10:59:55
8楼
我是4楼的,不好意思,楼主的方法是正确的楼主的方法详见《工业与民用配电设计手册》第三版P21公式1-56,再次表示歉意。
回复
zyh_63
2007年02月07日 13:17:24
9楼
ok
回复
g6to
2007年02月07日 13:30:47
10楼
正好在计算功率因数的时候把时间约分,约掉拉 所以正确,要是不是最后有除法,恐怕就不一样结果拉
回复

相关推荐