医院的一个污水处理站,规模240m3/d,主要是一些检验室、实验室的废水,还包括生活污水,主要是用一体化设备处理,目前就我了解的流程:消毒——调节池——多功能污水处理设备——排放。 我想请问下:1、处理设备前面还要不要家其他的一些处理。 2、消毒目前一般采用哪种消毒方式? 3、调节池的容积应该怎么计算?

医院的一个污水处理站,规模240m3/d,主要是一些检验室、实验室的废水,还包括生活污水,主要是用一体化设备处理,目前就我了解的流程:消毒——调节池——多功能污水处理设备——排放。
我想请问下:1、处理设备前面还要不要家其他的一些处理。
2、消毒目前一般采用哪种消毒方式?
3、调节池的容积应该怎么计算?
免费打赏
huaoxiangde
2012年08月17日 12:38:42
12楼
学习学习先。。。。。感谢分享知道的同志们
回复
tiantian_9165
2012年08月18日 10:46:22
13楼
工艺的开始不能采取消毒,假如采用二氧化氯消毒的话,在出水的时候还得监测余氯量。
工艺设计时先考虑监察室与实验室的水质情况,然后根据水质情况设计工艺流程,一般采用格栅调节池+A/O+二沉池。
考虑到水量为240我建议不宜采用钢结构。
调节池的容积可按日处理水量的35%-50%计算。
回复
fengqi0505
2012年08月20日 08:47:12
14楼
先把出水要求搞清楚,处理工艺差别很大
1.医院污水若属于传染病医院需进行预消毒,中大型医院放射科废水需设置衰减池,后与综合废水处理一同处理
2.应用最多的次氯酸钠消毒,其次二氧化氯消毒
3.容积:这样小的水量推荐8-12小时
回复
风雨潇潇
2012年08月20日 11:45:05
15楼
应该是氨氮的问题,带厌氧的屠宰废水工艺出水带黄色应该是氨氮不达标的问题。如果出水COD高的话,可能是水中带没被完全处理的污染物的问题。
回复
jingguo8707
2012年08月21日 15:28:27
16楼
进出水水水质先弄清楚,一定要搞清楚废水中是否含有危害微生物生长的有毒物质,若有要加强预处理才行。
回复
gyjzyscl
2012年08月21日 17:25:24
17楼
出水水质不达标吗?
回复
feng29000
2012年08月22日 22:15:18
18楼
学习了。。。。。。。。。。。。
回复
xintu123456
2012年08月24日 15:03:00
19楼
强烈建议不要使用紫外线消毒,模块设计不合理,产品在使用过程中极易损换,保护套一进水,灯管就会损毁
回复
rocstone
2012年08月27日 16:18:28
20楼
污水成分化验,出水标准的要求再搞清楚些,确定是否需要一二级栅栏或者二级消毒,楼上的流程基本完善了。部分流程用钢结构成品设施组装亦可
回复
gyjzyscl
2012年08月27日 17:22:34
21楼
消毒是关键!