一、消毒剂的选择,应根据污水量、安全条件、消毒剂的供应情况,处理站与病房和居民区的距离、投资和运行费用、操作管理水平等因素,经技术经济比较后确定。宜采用液氯、商品次氯酸钠、现场制备次氯酸钠、二氧化氯、三氯异氰尿酸、漂粉精粉,漂粉精片作为消毒剂。 二、当污水采用氯化法消毒时,其设计加氯量可按下列数据确定: 1 一级处理设计加氯量宜为30~50mg/L。 2 二级处理设计加氯量宜为15~25mg/L。
一、消毒剂的选择,应根据污水量、安全条件、消毒剂的供应情况,处理站与病房和居民区的距离、投资和运行费用、操作管理水平等因素,经技术经济比较后确定。宜采用液氯、商品次氯酸钠、现场制备次氯酸钠、二氧化氯、三氯异氰尿酸、漂粉精粉,漂粉精片作为消毒剂。
二、当污水采用氯化法消毒时,其设计加氯量可按下列数据确定:
1 一级处理设计加氯量宜为30~50mg/L。
2 二级处理设计加氯量宜为15~25mg/L。
3 传染病医院和结核病医院的污水应根据要求增加加氯量。
三、当用液氯消毒时,必须采用真空加氯机并设置必要的安全装置。加氯机宜设置两套,其中一套备用。
四、严禁将加氯设备设置在各类建筑物的地下室。
五、液氯容器宜采用容积为40L的氯瓶,氯瓶一次使用周期不得大于3个月。
六、加氯系统的管道材料应按下列规定选择:
1 输送氯气的管道应使用紫铜管、无缝钢管,严禁使用聚氯乙烯管;
2 输送氯溶液的管道宜采用硬质聚氯乙烯管、工程塑料管、聚四氟乙烯管、严禁使用铜、铁等不耐氯溶液腐蚀的金属管。
七、加氯系统的管道宜明装,埋地管道应设在管沟内,管道应有良好的支撑和足够的坡度。
八、当采用现场制备的次氯酸钠消毒时,应选用电能效率高,水耗,盐耗与电耗低,运行寿命长,操作方便和安全可靠的次氯酸钠发生器。
九、采用原盐做原料时,盐溶液进入次氯酸钠发生器前,应经沉淀、过滤处理。
十、接触次氯酸钠溶液的容器、管道、设备和配件应采用耐腐蚀的材料。
十一、当采用二氧化氯发生器时,二氧化氯含量不得低于50%,且应保证运行安全、自动定比投配原料。