【请教】求高手指点下这个医院污水处理站设计的一些问题
rock1111
rock1111 Lv.2
2012年08月14日 20:35:30
来自于水处理
只看楼主

医院的一个污水处理站,规模240m3/d,主要是一些检验室、实验室的废水,还包括生活污水,主要是用一体化设备处理,目前就我了解的流程:消毒——调节池——多功能污水处理设备——排放。 我想请问下:1、处理设备前面还要不要家其他的一些处理。 2、消毒目前一般采用哪种消毒方式? 3、调节池的容积应该怎么计算?

医院的一个污水处理站,规模240m3/d,主要是一些检验室、实验室的废水,还包括生活污水,主要是用一体化设备处理,目前就我了解的流程:消毒——调节池——多功能污水处理设备——排放。
我想请问下:1、处理设备前面还要不要家其他的一些处理。
2、消毒目前一般采用哪种消毒方式?
3、调节池的容积应该怎么计算?
免费打赏
du5153
2012年08月15日 10:19:44
2楼
1、调节池前一般加格栅。2、消毒一般情况在出水末端加,采用加氯消毒或紫外线消毒等。3、调节池按停留时间8~12小时考虑容积。
回复
蓝麒麟
2012年08月15日 10:58:47
3楼
主体处理设备采用10t/h的钢结构处理设备即可,可埋地也可方在地上。
医院废水处理工艺一般为:格栅调节池---泵--厌氧池+好氧池+沉淀池+消毒池,消毒用二氧化氯发生器,紫外线也行。

[ 本帖最后由 ah12369 于 2012-12-8 21:07 编辑 ]
回复
xiaohunb
2012年08月15日 13:41:54
4楼
医院废水水质比较好,工艺方面及有效容积方面我看其他各楼也说了很多,我看LZ在说水质来源时,提到了检验室和实验室的水,一般医院废水设计时可能要考虑到放射性元素, 这主要看废水中水质情况了,提请LZ注意...@ding
回复
未末绿
2012年08月15日 14:43:00
5楼
医院废水用紫外消毒不可取,紫外消毒需要较低的SS,SS高会严重影响消毒效果。。
回复
如烟往事
2012年08月16日 09:49:58
6楼
检验室、实验室的废水一般需要根据性质分别对待预处理后进入污水处理系统集中处理
回复
haibo699
2012年08月16日 10:16:44
7楼
考虑二氧化氯消毒
回复
平板膜
2012年08月16日 10:47:23
8楼
用MBR工艺就可以
回复
天生吾才
2012年08月16日 22:17:40
9楼
如是直排标准SS也在20以下,可以采用紫外消毒,但紫外消毒为瞬时性的,消毒完成后细菌一样可以繁殖,等水样采用好放置一天半天的,细菌都又增多了而显示不标准。因此医院废水一般者采用氯化消毒。
回复
天生吾才
2012年08月16日 22:24:08
10楼
工艺前端消毒不可取,如前端采用氯化消毒直接会影响后段活性污泥活性(一样被杀死),且由于前端污水未处理,用药量也是后段的10~20倍。
但规范要求综合医院中传染病区的污水必须消毒后才可排入综合污水处理设施。(但一般这样做的很少)
回复
fingerfish18
2012年08月17日 11:43:23
11楼
格栅+调节池+厌氧+好氧+沉淀+消毒,然后就可以直接排放,格栅用不锈钢制作,调节池设计停留时间8个小时,厌4个小时,好氧6-8个小时,沉淀表面负荷1左右,消毒采用二氧化氯消毒,生化池最好挂填料。
回复

相关推荐

APP内打开