门型轻钢结构钢柱为焊接H型变截面柱,尺寸H(700~1600)x300x8x12,腹板厚仅为8mm,因此考虑沿柱高双面设加劲肋-8@1000。问题:1。设置加劲肋后柱的腹板高厚比应如何计算? 2。是否考虑两个加劲肋之间的区格计算?在钢结构规范上只查到梁上设加劲肋按区格计算方法,还有没其它书能找到柱的计算? 3。钢柱应按压弯构件还是轴心受压构件? 急急急!
门型轻钢结构钢柱为焊接H型变截面柱,尺寸H(700~1600)x300x8x12,腹板厚仅为8mm,因此考虑沿柱高双面设加劲肋-8@1000。
问题:1。设置加劲肋后柱的腹板高厚比应如何计算?
2。是否考虑两个加劲肋之间的区格计算?在钢结构规范上只查到梁上设加劲肋按区格计算方法,还有没其它书能找到柱的计算?
3。钢柱应按压弯构件还是轴心受压构件?
急急急!
2楼
符合一定构造要求可以,不然要验算区格。至于按压弯还是轴心受压计算,要看你弯矩多大了。建议还是翻一下钢结构书吧,都有的
回复
3楼
看
<钢结构设计规范>
5.4.6
钢结构设计规范>
回复
4楼
哦,没有详细解释吗?
回复
5楼
变截面柱应按门规控制,腹板高厚比可以满足要求。设纵向加劲肋的高厚比按加劲肋分割后的高度计算。
回复
6楼
看
<钢结构设计规范>
5.4.6
钢结构设计规范>
回复
7楼
本着学习的态度和目的进来的,先顶一个!
回复
8楼
学习了 支持支持
回复
9楼
学习学习~支持一下
回复
11楼
支持,支持,规范看着不是很明白
回复