请教:1000KVA选用 3X70电缆行不?
zxy7297
zxy7297 Lv.3
2007年01月29日 10:36:50
只看楼主

是这样:两路10KV用户配变容量分别为630KVA及1000KVA,从同一高分箱出线。我选择高分箱以前电缆为YJV22-8.7/15 3X95,高分箱以后选择YJV22-8.7/15 3X70电缆。高分箱离电源点很近,高分箱离高压配电室约50米。各位专家,这样行么?

是这样:两路10KV用户配变容量分别为630KVA及1000KVA,从同一高分箱出线。我选择高分箱以前电缆为YJV22-8.7/15 3X95,高分箱以后选择YJV22-8.7/15 3X70电缆。高分箱离电源点很近,高分箱离高压配电室约50米。
各位专家,这样行么?
免费打赏
rafel_xu
2007年01月29日 11:02:45
2楼
完全是可以的呀
你查一下3*70的载流量是多少
再计算一下计算电流是多少就可以了
回复
ltdq
2007年01月29日 12:10:59
3楼
业务合作伙伴 10人
发布日期: 2007-01-20 有 效 期: 一年以上
工作地点: 地域不限 薪资待遇: 面议
要求学历: 不要求 工作经验: 两年以上
职位描述: 您只要具有电气行业销售经验和客户关系!公司将给予销售平台上的一切支持;您只要利用您的优势资源和客户平台!公司将给予最高的待遇!相信你我的真诚合作,定会让您的财富快速积累!

联 系 人: 刘先生 联系电话: 0312-7535863
电子邮箱: ltdq@ltdq.com.cn 传  真: 0312-7535853
通讯地址: 中国·保定·保定市·三丰中路135号金庄村委会
邮政编码: 071000
网址:www.ltdq.com.cn
回复
zigj
2007年01月29日 20:31:07
4楼
高压电缆的选择不仅仅要考虑载流量,最主要的是由短路电流决定的.由短路电流的大小确定高压线路的最小截面.
95或70的电缆是否合适,需要进行短路电流的计算,才能确定.不能只考虑载流量.