电力电缆选用问题,求高人指点
紫箫
紫箫 Lv.7
2012年08月14日 15:53:45
只看楼主

电缆铁线槽或桥架敷设时载流量按什么条件选用,是按敷设在明敷导管,还是敷设在空气中?建筑电气常用数据(04DX101-1)第51页,导管明敷时截面150~300没有载流量数据是考虑什么因素?

电缆铁线槽或桥架敷设时载流量按什么条件选用,是按敷设在明敷导管,还是敷设在空气中?
建筑电气常用数据(04DX101-1)第51页,导管明敷时截面150~300没有载流量数据是考虑什么因素?
免费打赏
wz931
2012年08月14日 16:27:24
2楼
空气然后七折
回复
ssqqugamd
2012年08月16日 11:08:32
3楼
若是单根就搂明设算多根再折扣!
回复
alex_wong
2012年08月16日 12:15:16
4楼
理论上应该按敷设在明敷导管内的数值再乘以一个成束敷设系数
回复
protel99se2012
2012年08月17日 16:28:14
5楼
参考工业民用设计那本书!!
回复
zxw700403
2012年08月18日 10:22:08
6楼
与电缆数量有关系,4~8折,按40度环境,70度发热,空气敷设考虑
回复
slqljw
2012年08月22日 10:52:28
7楼
按敷设在空气中算
回复
xiaoxiapmei
2012年08月22日 11:16:03
8楼
有没有正确答案,很期待
回复
lzh3lzh
2012年08月24日 08:09:47
9楼
可以参考工业与民用配电设计手册(第三版)的第九章第三节“电线、电缆载流量”选择
回复
smxzyjsxygbz
2012年08月24日 20:41:37
10楼
呵呵 ,大家或许都质疑这个问题 ,希望能够补充的更清楚些 !!!
回复
ljw_cc1
2012年08月26日 11:20:22
11楼
关键是你的问法有问题:电缆载流量与很多因素有关,详见民规表7.4.4-1,尤其是注2!