跳电后,送电爆了4个灯管求原因
jordanyxm
jordanyxm Lv.7
2012年08月14日 12:24:16
来自于照明工程
只看楼主

跳电后,送电,结果爆掉了三个节能灯,一个日关灯,别的灯正常,不知原因,求解?

跳电后,送电,结果爆掉了三个节能灯,一个日关灯,别的灯正常,不知原因,求解?
免费打赏
nanhu006
2012年08月21日 10:27:12
2楼
说的不是很清楚,大概两个原因一,是有短路主生的过电流,二是有过电压。如果是过电压别的灯也用不久。
回复
qian68747
2012年08月21日 15:17:01
3楼
楼主你送电是送的总开关?总开关是N线带分断的?
我遇到过N线带分断的总开关,送电后分路跳电,掉就同时跳两相分路的单回路开关,原因是总开关的N线的开关刀口合闸比相线慢,造成单相回路串联380V接线,回路负载少的分得电压比较高,超过220V甚至接近380V,导致过呀使灯具损坏。
回复
老盖
2012年08月22日 09:05:47
4楼
楼上的说明正确
回复
bbsled001
2012年08月22日 20:37:54
5楼
两种原因 短路造成灯管爆炸
电流电压过大 灯具爆炸


www.suruiled.com
回复
blackpool
2012年08月27日 21:06:06
6楼
顶楼上 我也遇到过这种状况
回复
huanghui99
2012年09月01日 21:50:18
7楼
板凳的是正解。
回复
3288124
2012年09月02日 09:04:25
8楼

很给力,致敬!!!!!
回复
zhuangxiaowen
2012年09月02日 15:57:12
9楼
是不是镇流器坏了
回复
jjjx0792
2012年09月10日 20:48:57
10楼
说明正确
回复
jjjx0792
2012年09月10日 20:49:34
11楼

说明正确
回复