跳电后,送电,结果爆掉了三个节能灯,一个日关灯,别的灯正常,不知原因,求解?
跳电后,送电,结果爆掉了三个节能灯,一个日关灯,别的灯正常,不知原因,求解?
2楼
说的不是很清楚,大概两个原因一,是有短路主生的过电流,二是有过电压。如果是过电压别的灯也用不久。
回复
3楼
楼主你送电是送的总开关?总开关是N线带分断的?
我遇到过N线带分断的总开关,送电后分路跳电,掉就同时跳两相分路的单回路开关,原因是总开关的N线的开关刀口合闸比相线慢,造成单相回路串联380V接线,回路负载少的分得电压比较高,超过220V甚至接近380V,导致过呀使灯具损坏。
回复
4楼
楼上的说明正确
回复
5楼
回复
6楼
顶楼上 我也遇到过这种状况
回复
7楼
板凳的是正解。
回复
8楼
很给力,致敬!!!!!
回复
9楼
是不是镇流器坏了
回复
10楼
说明正确
回复
11楼
说明正确
回复