电机接继电保护动作(附图)
shellee
shellee Lv.2
2012年08月14日 10:49:24
只看楼主

如图,我们厂这台电机为373KW, 4160V. 电机满载电流为62 amp. 启动冲击电流在440 左右。 这几天电机启动运行5,6秒后就跳闸,检测发现都是继保的接地保护动作。继保是通过一个零序电流互感器。互感器变比为 2000:1. 继保设定值为:2 amp (一次)动作,也就是1mA (二次)动作。继保动作延时1秒。也就是说,零序互感器检测到了(一次端)至少1秒以上,大于2 amp 的电流。

电机停车后做了绝缘检查,三相绝缘均检测良好,兆欧表显示绝缘电阻在2.5G ohm 以上。

现在不太确定是否为电机故障。电工报告说电机开始启动正常,然后三项电流在过了冲击电流后突然减少到13 amp 左右,然后过了几秒继保就动作了。

大家帮忙分析下?

[IMG]http://i282.photobucket.com/albums/kk267/tankfarms/MotorGroundFault.jpg[/IMG]