二层楼有伸顶通气管,还有必要设置检查口吗?
chenchunjian_007
2007年01月27日 16:01:33
只看楼主

我接一工程,审查意见中,要我在总长8米的立管上设检查口,有必要吗?

我接一工程,审查意见中,要我在总长8米的立管上设检查口,有必要吗?
免费打赏
tenshin1921
2007年01月28日 23:35:21
2楼
加上吧,为使用的人多着想,如果堵了,怎么办?
回复
huhu8107
2007年01月30日 15:50:20
3楼
有必要啊,8米差不多3层楼高了,最少加两个!
回复
lydsh74
2007年01月30日 19:31:28
4楼
加上
回复