本人前段时间在与电力设计院进行座谈时提出以下对标准的修改意见:
1.在超临界的大型机组,把短路电流限制在40kA以下很困难,应使用“三柜并列”的模式:断路器柜、负荷开关柜、接触器柜综合使用,使短路开断能力很轻松提高到50kA以上;
2.有熔断器的回路不必再校准动热稳定电流了,节省电缆截面;
3.接触器控制电动机的容量由1000kw提高到3000kw,负荷开关控制变压器的容量由1600kVA提高到4000kVA,既节省造价又提高可靠性。
4.招标条件要增加规定:断路器短路关合能力为2.6~3.0倍,接触器短路关合能力为40kA,直流分量60%以上。
这些条件的提出是基于开关元件、保护元件的技术有了进步,原设计的标准也要相应更改。
回复
26楼
低压厂用电用高阻接地后电动机控制回路是用何种电压等级呢?AC380V、AC220V还是DC220V?
回复