高压厂用电接线
一、 高压厂用电系统的接线要求
几点原则:
1 各机组的高压厂用电系统应相对独立,对200MW及以上机组尤为重要。主要目的:防止某一台机组的厂用电母线故障时,不至影响其它机组的正常运行;事故被限制在一个较小的范围内,也便于处理,并使机组在短时间内恢复运行。
2 高压厂用电系统应设置启动/备用电源。
3 要考虑全厂的发展规划。
4 由于大多数电厂均是一次设计分期建设,所以应充分考虑在这种情况下高压厂用电系统运行方式。
二、 各种容量机组的高压厂用电接线
对于小机组,一般机炉的数量不对应,锅炉蒸汽进入母管,然后向汽轮机供汽。大容量负荷主要集中于锅炉房和输煤系统。因此,在小机组的设计中,高压厂用电母线应按炉分段。
发电机组容量增大时,汽机辅机的容量也越来越大,汽机房内的高压负荷逐渐增多,加之在大容量机组中机、炉都成单元制运行。当机组容量超过200MW以上时,高压厂用电母线应按机组单元制分段。
因为厂用电系统一般可随机组检修时一起停电检修,加之高压厂用电母线故障率极小,所以无论大小机组,绝大部分的高压厂用电系统度采用单母线接线。
高压厂用电母线都设有工作及备用两个电源,当工作电源故障时去时,备用电源应能自动投入。
1 小机组的高压厂用电接线
在小容量机组中,高压厂用电母线是按炉分段的。一般情况下,当锅炉容量为65t/h及以下时,两台炉可合用一段高压母线;锅炉容量达到120~220t/h时,则一台炉是一段母线。
当发电机接在一段较低电压母线上时(发电机的机压母线),高压厂用电源一般从此母线上通过高压厂用变压器引接,当厂用电电压与此电压一致时,可有母线直接引接(此时,高压厂用电动机称为直配电机)。
如机组通过升压变压器直接送入较高的电力电网,则从发电机引线处直接引接高压厂用电源。
2 大中容量机组的高压厂用电接线
大部分100MW及以上机组,其高压厂用电电源是从发电机出口母线处通过厂用变压器引接的,厂用电系统的备用电源另设。机组启动时,先由备用电源向厂用电系统供电,待运行正常后,这手动切换至正常电源。
在发电机极端设置出口断路器,机组启动时,可先断开断路器,厂用电系统由电力系统反送电,待发电机投运后,便自动由发电机供给电源。采用这种接线方式,可不必再另设启动电源。
高压负荷一般度比较重要,大多设有备用设备,当工作设备故障时,备用设备会自动接替工作。为使工作和备用设备不会因母线故障而全部停运,设计中又将母线分为两段,把互为备用的设备接于不同段上。
随机组和高压厂用变容量的增大,系统中的短路电流也在增大。为限制短路电流水平,除适当加大厂用变压器阻抗外,还采用了低压为分裂绕组的分裂变压器,并将一台机组的两段高压母线接于不同绕组上。分裂变压器由于两个低压绕组间的分裂电抗很大,在短路时不仅可以有效阻止另一绕组电动机反馈电流的流入,与双绕组变压器相比减少故障绕组对非故障绕组母线电压的影响,使在另一段母线上运行的高压负荷能较正常地运行。
回复
hkshaochanggen
2007年01月26日 21:19:34
3楼
三、 高压公用负荷的接线
1 设置高压公用段母线的目的
发电厂中有些负荷不宜机组为单元,而是为全厂服务的公用系统,如化水,输煤,污水处理,修配厂等。对于这类负荷的供电,要避免仅依靠某个电源或某一台机组,以防止因某个电源或某一台机组停运时而使公用负荷不能运行,从而造成全厂停运事故。
在设计公用负荷接线时,还要注意其与连续施工的适应性。一般在在建设第一台机组投运前,公用负荷就必须建成投运,以保证在第一台机组建成后便能投产。
容量为200MW及以上的机组,如公用负荷较多,容量较大,采用组合供电方式合理时,可设立高压公用段母线,但应该保证重要公用负荷的供电可靠性。
对于小容量机组,公用负荷容量不大,且大部分为低压负荷,因此如有高压负荷则直接接入高压厂用电母线上,而其他的低压负荷则通过高压厂用电母线上的降压变压器供电。
2 公用段的接线方式
公用段一般也分为两段,以便将互为备用的负荷接于不同的公用段上。公用段应设有工作/备用两个电源,可分别由高压厂用电系统引4个不同电源,也可以仅引两回电源,而两个公用段互为备用。
3 公用段的设置地点
当公用负荷距离厂房较近时,可见公用段设在厂房内;如距离较远时,则可将公用段设在公用负荷较集中的地区,以减少电缆长度及供电网络产生的电容电流。
一个电厂一般只设置一个高压公用段,也可以视情况设几个公用段,此时按工艺的作用命名公用段,如输煤段、化学段等。
四、 高压厂用启动/备用电源
为给发电机组正常启动时提供启动电源,必须提供一启动电源。为保证高压厂用电系统的运行安全,设置厂用备用电源也是会常必要的。在现行设计中,一般将上述两种功能的电源合二为一,统称为“启动/备用电源”。
1 启动/备用电源的引接
在小机组电厂中,数台机组常接于同一发电机母线上,此时,启动/备用电源常直接从母线上引接。如电源短路电流太大,则加装电抗器加以限制。当厂内还有与电力系统连接的更高一级电压母线,而系统的反馈容量又足够大时,为在全厂停电时能迅速取得备用电源,也可从此母线引接。
在大中型机组中,由于基本上都是发电机-主变压器单元制接线,因此启动/备用电源一般从厂内最低一级的升高电压母线引接,但先决条件是该母线与系统相连并具有足够容量。
当大型发电厂内只有一级超高压母线时,总技术经济等方面分析,启动/备用电源从此电压上引接是不合适的。这种情况下,可从附近具有足够容量的较低级电压系统用专线引入电厂所需电源。
当发电机出口母线上加装断路器后,厂用电源有可能同时兼作机组的启动电源,不另设启动/备用电源。但需另设一台同参数的高压厂用变压器作为“仓库备用”,一旦运行的高压厂用变压器故障,则将机组停运并立即换上备用变压器,然后再并网发电。由于大型机组的高压厂用变压器事故率很低,因此这种方式也可以作为启动/备用电源的一种方式。
2 启动/备用电源的数量
1 在单机容量为100MW以下的电厂中,当设置第6个高压厂用电源是配置第二个启动/备用电源。第二个启动/备用电源最好从与第一个启动/备用电源相对独立的电源系统引接。
2在单机容量为100~125MW时,当设置第5个高压厂用电源是配置第二个启动/备用电源。
3在单机容量为200~300MW时,每两台机组可设一个启动/备用电源。
4在单机容量为600MW时,每两台机组配置一个启动/备用电源。
3 启动/备用电源间的连接
在小机组电厂中,两个启动/备用电源的二次侧往往相互连接,以便在其中一个电源故障时能互为备用。
在大中型机组电厂中,一般不设置两个启动/备用电源互为备用。
4 启动/备用电源的运行方式
启动/备用电源的运行方式有两种。
从提前发现问题,保证投入成功率方面讲,在正常运行时将启动/备用电源投入空载运行,使其处于“热备用”状态是有利的,设计中常常按这种工况进行设计。但从节约能源方面考虑,正常时将启动/备用电源不投入,在“冷备用”工作状态,以减少空载损耗。
回复
hkshaochanggen
2007年01月26日 21:20:27
4楼
五、200~300MW机组的高压厂用电系统
一般来讲,200~300MW机组大高压厂用电接线方式基本相同,仅是厂用变压器容量改变而已。高压厂用电电源有发电机出口处引接,经一台分裂变压器降压后,分别向两段高压厂用电母线供电,两段母线间不设联络开关。
高压厂用电母线的启动/备用电源来自高压启动/备用变压器,与厂用变压器一样,高压启动/备用变压器也采用分裂变压器,两个低压绕组分别向两个厂用母线供给启动/备用电源。所不同的是,由于系统电压变化范围较大,一般高压启动/备用变压器多采用有载调压变压器,而发电机出口电压稳定,高压厂用变压器多采用无载调压变压器。
另设的两段高压公用段,其工作电源和备用电源的引接
从高压启动/备用电源引接正常工作电源,而其备用电源自1号机组的高压厂用段引接。其优点是公用段随一号机组一次建成后便不受其他扩建机组的影响。
高压厂用电电压
一、高压厂用电电压等级
目前国内高压厂用电电压等级为3、6、10Kv电压等级。
考虑国内电工产品结构,适用于电厂的高压电器设备基本都为6kv。因此,在可能的条件下,电厂的高压厂用电系统尽量采用6kv 。
一般,将200kw及以上的负荷接于6kv,将200kw以下的负荷接于低压系统。
二、电动机启动时的电压校验
电动机正常启动时的电压校验
1 最大容量的电动机正常启动,厂用母线的电压应不低于额定电压的80%。容易启动的电动机启动时电动机的端电压应不低于额定电压的70%,对于启动特别困难的电动机,当制造厂有明确合理的启动电压要求时,应满足制造厂的要求。
2 当电动机的功率为电源容量的20%及以上时,应验算正常启动时的电压水平;但对2000kw及以下的6kv电动机,可不必校验。
3 电动机正常启动时的电压计算方法见标准的附录J(DL/T5153-2002)。
成组电机自启动时的母线电压
1 为了保证I类电动机的自启动,应对成组电动机自启动时的厂用母线电压进行校验。自启动时,厂用母线电压应不低于下表的规定。
2 成组电机的自启动状态有3种
2-1 空载自启动:备用电源空载状态自动投入失去电源的工作短时形成的自启动。
2-2 失压自启动:运行中突然出现事故低电压,但事故消除、电压恢复时形成的自启动。
2-3 带负荷自启动:备用电源已带一部分负荷,又自动投入失去电源的工作段形成的自启动。

自启动要求的最低母线电压
名称 自启动方式 自启动电压%
高压厂用母线 65~70
低压厂用母线 低压母线单独自启动 60
低压母线与高压母线串接自启动 55
3 电动机自启动时的电压计算方法见标准的附录K(DL/T5153-2002)。
短路电流水平
1 高压厂用电系统的短路电流计算方法按标准的附录M(DL/T5153-2002)
2 380V动力中心短路电流实用计算方法按标准的附录N(DL/T5153-2002)
高压厂用断路器的开断电流
考虑国内断路器的制造水平,降低厂用电系统的造价,断路器的开断电流应限制在40Ka内。
回复
hkshaochanggen
2007年01月26日 21:23:38
5楼
高压厂用变压器及启动/备用变压器的容量选择。
选择高压厂用变压器容量时,应按机组辅机可能出现的最大运行方式进行计算。
辅机的运行方式各有不同,大致可划分成以下几类:
1 连续。指每次连续带负荷运行2h以上者。
2 短时。指每次连续带负荷运行10min以上、2h以下者。
3 断续。指每次连续带负荷到空载或停止,周期性工作,每个工作周期不超过10min者。
4 经常。指一般每天都要使用,与生产过程有关的辅机。
5 不经常。指正常运行时不用,只在检修、事故或机炉启停时才用的辅机。
在进行厂用负荷计算时,其原则如下:
(1) 连续运行的负荷应予以计算。
(2) 计算机组运行负荷时,不经常而连续运行的负荷应予计算。
(3) 不经常而短时及不经常而断续运行的负荷不予计算,但由电抗器供电的应全部计算。
(4) 由同一厂用电源供电的互为备用的负荷只计算运行的部分。但对于分裂变压器而言,应分别计算高低压绕组的负荷。
(5) 互为备用的而由不同厂用电源供电的负荷,应全部计算。
(6) 分裂电抗器中应分别计算每一臂中通过的负荷。
厂用负荷的计算
高压厂用变压器的容量,应按高压电动机计算负荷的1.1倍与低压厂用计算负荷之和选择。因此,选择高压厂用变压器必须先确定高压电动机的计算负荷。
换算系数法计算厂用负荷:
换算系数就是将负荷运行状况和相互间的关系,用一两个系数归纳起来,使其与负荷的容量组合后,能比较正确地反映电厂的实际运行工况,换算系数通常用K表示,故又称为“K值法”。
换算系数法的计算公式如下:
Sc=∑(KP)
式中 Sc 计算负荷(KVA)
K 换算系数
P 电动机的计算功率(kw)。
(1)K值的定义。 K值的定义可用下式来表示
K=Ksim * Kz
而Kz=电动机的负荷率/(电动机的效率*供电线路的效率*电机功率因数)

即Kz=电动机的负荷率/(电动机的效率*1*电机功率因数)
即K= Ksim *电动机的负荷率/(电动机的效率*1*电机功率因数)
Ksim称为同时系数。
在换算系数中坚定动机的功率(kw)换算为视在容量(KVA)。利用换算系数法计算的结果就是视在容量(KVA)。
(2)K系数的取值。(见下表,摘自DL/T5153的表G1)
机组容量(MW) 小于125 大于200
给水泵及循环水泵电机 1.0 1.0
凝结水泵电机 0.8 1.0
其他高压电动机 0.8 0.85
其他低压电动机 0.8 0.7
在计算高压厂用变压器容量时,应计入低压厂用电的计算负荷,而不是低压厂用变压器的额定容量。
电动机的计算功率P,该值并不是电动机的铭牌功率,而是按其负荷的特点来确定的。
1 对于经常连续和不经常连续运行的电动机为P=Pmn(电动机的额定功率)
2 对于经常短时和经常断续运行的电动机为P=0.5Pmn(电动机的额定功率)
3 对于不经常短时和不经常连续运行的电动机为P=0
煤场机械的计算功率P.
1 中小型机械为
P=0.35∑P+0.6∑3P
式中:∑P----全部电动机额定功率总和(KW);
∑3P---其中最大3台电动机额定功率总和(KW)。
2大型机械为
翻车机系统:P=0.22∑P+0.5∑5P
式中: ∑5P---其中最大5台电动机额定功率总和(KW)。
斗轮机系统分为悬臂式斗轮机和门式斗轮机
对悬臂式斗轮机:P=0.13∑P+0.3∑5P
对门式斗轮机:P=0.1∑P+0.3∑5P
中央修配厂:P=0.14∑P+0.5∑5P
式中: ∑5P---其中最大5台电动机额定功率总和(KW)。
电除尘器的计算负荷
P=k∑P1+∑P2
式中:k-----可控硅整流设备换算系数,取0.45~0.75
∑P1----可控硅高压整流设备额定容量之和。
∑P2----电加热器设备额定容量之和。
照明负荷计算
Sc=∑(Kt* PA*(1+α)/COSФ)
PA -----照明安装功率(KW);
COSФ---照明灯的功率因素,对白炽灯,卤钨灯COSФ=1,对气体放电灯COSФ=0.6。
α-----镇流器及其附加损耗系数,对白炽灯,卤钨灯α=0,对气体放电灯α=0.2。
Kt-----照明负荷的同时系数,见下表。
工作场所 正常照明时的Kt值 事故照明时的Kt值
汽机房 0.8 1
锅炉房 0.8 1
主控制楼 0.8 0.9
运煤系统 0.7 0.8
屋内配电装置 0.3 0.3
屋外配电装置 0.3 /
辅助生产建筑 0.6 /
办公楼 0.7 /
道路及警卫照明 1 /
其他露天照明 0.8 /

回复
hkshaochanggen
2007年01月26日 21:24:04
6楼
厂用变压器容量的选择
将接于一段母线上的各种负荷,按照上述计算方法一一计算后相加,便是该母线的计算容量,并可按此负荷选择变压器。
DL/T5153-2002规定:
5.2.1 高压厂用变压器的容量宜按高压电动机常用计算负荷与低压低压厂用电计算负荷之和选择。如公用负荷正常由第一台(组)高压厂用启动/备用变压器供电,则应考虑启动/备用变压器检修时,由第一台(组)高压厂用工作变压器接带全部公用负荷,也可以由第一台与第二台高压厂用工作变压器各带50%公用负荷。
低压厂用工作变压器的容量宜留有10%的裕度。
本条同《DL5000-2000火力发电厂设计技术规程》的13.3.7条。
5.2.2 厂用电抗器的容量选择,除应符合SDGJ14《导体和电器选择设计技术规定》有关要求外,宜留有适当裕度。但经济上合理时,可较计算负荷增大一级。
用公式表示厂用变压器选择为:
1) 双绕组变压器:STN≥SH+S1
2) 分裂绕组变压器:
分裂绕组 STS≥SH+S1
高压绕组 STN≥∑STS-S’
式中:STN-----厂用变压器高压绕组额定容量(KVA)
SH -----厂用变压器低压绕组高压电动机负荷(KVA)
S1 -----厂用变压器低压绕组的低压厂用计算负荷(KVA)
STS-----厂用变压器分裂绕组计算负荷(KVA)
S’-----厂用变压器两个分裂绕组间互为备用的重复计算负荷(KVA)
启动/备用变压器容量的选择
DL/T5153-2002规定:
5.2.3 发电厂厂用备用变压器(电抗器)或启动/备用变压器的容量,应按下列要求选择:
1)高压厂用备用变压器(电抗器)或启动/备用变压器的容量不应小于最大一台高压厂用工作变压器(电抗器)的容量;当启动/备用变压器带有公用负荷时,其容量还应满足最大一台高压厂用工作变压器备用要求。
对于单元制接线的发电机,高压厂用备用变压器(电抗器)的容量可为一台高压厂用工作变压器(电抗器)的60%~100%
3) 低压厂用备用变压器的容量应与最大一台低压厂用工作变压器的容量相同。
回复
hkshaochanggen
2007年01月26日 21:24:57
7楼
高压厂用电系统的电压调整
根据DL/T5153-2002规定:
5.3.1 在正常的电源电压偏移和厂用负荷波动的情况下,厂用电各级母线电压偏移不超过额定电压的±5%。
有关电压调整的计算方法参照附录H( 标准的附录)。
5.3.2 电源电压的波动应根据各电厂的具体情况确定。发电机出口电压的波动范围,可按5%考虑。但发电机出口无断路器或负荷开关时,为了提高单元机组的运行可靠性,出口引接的高压厂用工作变压器不应采用有载调压变压器。为了满足5.3.1条的要求,高压厂用工作变压器的阻抗电压不宜大于10.5%,对于有进相运行的大容量发电机,厂用变压器的阻抗选择及调压方式应通过全面的技术经济比较后确定。
5.3.3 当高压厂用备用变压器的阻抗电压在10.5%以上时,或引接点的电压波动超过±5%时,应采用有载调压变压器。备用变压器的引接点的电压波动应计及全厂停电时负荷潮流变化引起的电压变化。
回复
hkshaochanggen
2007年01月26日 21:25:31
8楼
高压厂用变压器和启动/备用变压器阻抗的选择
高压厂用变压器的阻抗,与母线电压表波动,短路电流水平及电缆热稳定截面等有关系。
DL/T5153-2002规定:5.6.1条,高压厂用变压器或电抗器的阻抗选择,应使厂用电系统能采用轻型的电器设备,满足电动机正常启动和成组自启动时的电压水平。并应满足5.3.2条的要求和考虑对电缆热稳定的影响。此外,对电抗器上应满足其本身动热稳定的要求。
低压厂用变压器的阻抗应按低压电器对短路电流的承受能力来确定。
一 短路电流水平
目前,断路器的开断电流水平大部分为40KA及以下,50KA的断路器生产厂家少,价格很高。因此,从制造水平和经济性来说,应将厂用电母线的短路电流水平限制在40KA以下。
尚应注意,在断路的瞬间,由于高压厂用电动机群的会有数值很大的但持续时间很短的反馈电流,它与短路电流合成形成冲击电流峰值,可达到短路电流有效值的2.6~2.8倍,而断路器的生产制造标准规定这个值仅为2.5倍。满足其动稳定要求是这里的一个突出矛盾。
因此,应合理选择变压器阻抗,保证母线短路电流水平。
二 电机启动时的母线电压波动
厂用变压器的阻抗值直接影响了电动机起动时的母线电压,所以满足在这种情况下的电压要求,是非常重要的。
目前,在高压厂用电系统中,大部分采用了真空断路器和SF6断路器,这些断路器动作很快,约70ms便可以完成跳闸或合闸过程。加上备用电源切换过程中继电器的动作时间,总时间在120ms以内。远小于0.8s的这一快、慢速切换的分界线,在设计中称为快速切换。在快速切法时,自启动电流的倍数为2.5倍,如果采用慢速切换,则自启动电流的倍数为5倍。因为电流大小决定阻抗压降的大小,反映到自启动的母线电压水平上,便是快速切换时母线电压要远大于慢速切换时的母线电压。
这样,采用快速切换时就可以适当提高变压器的阻抗,达到降低母线短路电流水平的目的。
三 电缆的热稳定截面
高压厂用电系统中采用的电缆截面,除应满足回路的载流量要求外,还应校验其热稳定截面,以保证在用电设备发生短路故障时,馈电电流不会在回路保护动作断开故障点之前,因短路的热效应而损坏。
电缆的热稳定截面计算参见书本71页:
在工程实际应用中,对于截面在3X185mm2以上的电缆,无论敷设于设备接头都极其困难,在可能的情况下,应尽量在截面限制在185以下。
四 高压厂用变压器的阻抗优化值
在工程设计中,一般要尽可能降低母线短路水平,以减小电缆热稳定截面,减少电缆在整个系统中的造价;同时,可减少高压厂用电系统电器设备的造价。这要求变压器有较高的短路阻抗比。但是,短路阻抗比提高,又会使电机启动时的母线电压波动增大,在设计时,应权衡几个方面的因素,合理选择短路阻抗比。

回复
hkshaochanggen
2007年01月26日 21:26:05
9楼
高压厂用电系统中性点接地方式
一 高压厂用电系统的中性点接地方式
高压厂用电系统的中性点最常见的接地方式有:1)不接地;2)经高电阻接地;3)经消弧线圈接地;4)经中电阻接地。
DL/T5153-2002规定:
9.2.1 厂用电抗器和高压厂用变压器电源侧的单相接地保护
1 当厂用电源从母线上引接,且该母线为非直接接地系统,如母线上的出线都装有单相接地保护,则厂用电源回路也应装设单相接地保护。
保护装置的构成同该母线上出线的单相接地保护。
2 当厂用电源从发电机出口引接时,单相接地保护由发电机变压器组的保护来确定。
9.2.2 高压厂用电系统的单相接地保护
1 不接地系统
1)系统的接地指示装置用于系统单相接地
保护装置采用接于母线上的电压互感器二次侧开口三角形绕组的电压继电器构成,动作后向主控制室发出接地信号。
2)若系统的单相接地电流能满足接地故障检测装置灵敏性的要求,则在厂用母线的馈线回路均应装设接地故障检测装置。
检测装置由反映零序电流或零序方向的元件构成,动作于就地信号,并宜具有记忆瞬间性接地的性能。
3)当系统的单相接地电流在10A及以上时,厂用电动机回路的单相接地保护应瞬时动作于跳闸。当系统的单相接地电流在15A以上时,其他馈线回路的单相接地保护也应动作于跳闸。
2 高电阻接地系统(接地保护动作于信号)
具体内容请参见标准33页。
3 低电阻接地系统(接地保护动作于跳闸)
1)厂用母线和厂用电源回路:单相接地保护宜由接于电源变压器中性点的电阻取得零序电流来实现,保护动作后带时限切除本回路断路器。
2)厂用电动机及其他馈线回路:单相接地保护宜由安装在该回路上的零序互感器取得零序电流来实现,保护动作后带时限切除本回路断路器。
在厂用电系统的设计中,要根据系统电容电流的大小来确定接地方式的选择及其继电保护的配置,具体内容见标准的相关条文。
系统电容电流的大小可根据电缆的大小进行估算。
高压厂用电系统一般采用经高电阻接地或不接地的方式。

回复
hkshaochanggen
2007年01月26日 21:26:32
10楼
低压厂用电系统


低压厂用电系统的厂用电电压为380/220V时,其所接电动机的最大容量以200KW为宜。
低压厂用电负荷的分类和供电要求,与高压厂用电系统没有什么差异。与高压厂用电比较,低压负荷中多了“保安负荷”和“不停电负荷”两个概念。
保安负荷,又称为事故保安负荷。在发生全厂停电或在单元机组失去厂用电时,为了保证机炉的安全停运,过后能很快地重新启动,或者为了防止危及人身安全等原因,需要在停电时继续进行供电的负荷,称为事故保安负荷。按保安负荷对供电电源的要求不同,可以分为:
直流保安负荷,简称“OII”类负荷。
交流保安负荷,简称“OIII”类负荷。
不停电负荷。在机组运行期间,以及停机(包括事故停机)过程中,甚至停机以后一段时间内,需要进行连续供电的负荷称为不停电负荷。简称“OI”类负荷。
不停电负荷主要是指供机组用的电子计算机及DCS系统。由于电子计算机要求电源恒压恒频,所以在绝大多数电厂中都采用“不停电电源装置”。即使是正常状态下由交流厂用电系统供电,也是由“不停电电源装置”先将交流整流为直流,然后再用其中的逆变器将直流逆变为符合计算机要求的恒压恒频交流电。事故时由一动作极快的(≤5ms)电子静态开关将直流电源接入不停电电源,同时切断正常电源。
回复
hkshaochanggen
2007年01月26日 21:27:02
11楼
第一节 低压厂用电接线
一 低压厂用电系统接线
按照DL/T5153-2002的规定:
低压厂用电也应采用单母线接线。锅炉容量为220t/h级,且在母线上接有机炉的I类负荷时,宜按炉或机对应分段;锅炉容量为400~670t/h级时,每台锅炉由两段母线供电,并将双套辅机的电动机分接在两段母线上,两段母线可由一台变压器供电;锅炉容量在1000t/h级及以上时,每台锅炉应设置2段及以上母线。
独立供电的主厂房照明母线应采用单母线接线。照明母线的电源进线上宜装设分级补偿的有载自动调压器,使照明母线的电压自动调整在380/220V的0~5%以内。
下面介绍PC-MCC接线方式的构成和特点:
动力中心-电动机控制中心接线方式简称PC-MCC接线。接线的特点是“使用简单的接线,以可靠的设备保证供电的可靠性” 。
其过程特点:
每一套PC-MCC的电源由互为备用的两台变压器构成。采用单母线分段接线方式,使用分段断路器,互为备用的负荷分接于不同的半段上。分段断路器和两台变压器的进线断路器形成连锁回路,正常运行时,分段断路器断开,两半段PC母线分别由各自的电源变压器供电,只有当其中一个电源断路器因变压器停运或其他原因断开时,分段断路器才会合闸,有一台变压器负担全部PC母线的负荷。
每段MCC也分为两个半段,互为备用的负荷分别接于不同的半段上,但MCC两个半段间不设分段断路器。MCC两个半段的电源可分别来自两个不同的PC母线,也可自同一个PC的两个不同的半段上引接。
PC-MCC接线应使用抽屉开关柜,每一种规格的断路器至少应设一个备用抽屉,并要求抽屉的互换性很好。一旦某个回路发生电源部分故障,应能用备用抽屉更换故障部分,迅速恢复供电。
PC-MCC接线中,如有单台的I或II类负荷,则可设置一个有两个电源进线的MCC,两个电源相互连锁,将没有备用设备的I类负荷接于其上。
DL/T5153-2002的规定:主厂房内低压电动机的供电方式,可采用明(专用)备用动力中心(PC)和电动机控制中心(MCC)的供电方式,也可采用暗(互为)备用动力中心(PC)和电动机控制中心(MCC)的供电方式。
1 明(专用)备用动力中心(PC)和电动机控制中心(MCC)的供电方式:
1)I类电动机和75KW及以上的II、III类电动机,宜由动力中心直接供电。
2)容量为75KW及以下的II、III类电动机,宜由电动机控制中心供电。
3)容量为5.5KW及以下的I类电动机,如有2台,且互为备用时,可以由动力中心不同母线段上供电的电动机控制中心供电。
4)电动机控制中心上接有II类负荷时,应采用双电源供电(手动切换);当仅接有III类负荷时,可采用单电源供电。
2 暗(互为)备用动力中心(PC)和电动机控制中心(MCC)的供电方式
1)低压厂用变压器、动力中心和电动机控制中心以成对设置,建立双电源通道。2台低压厂用变压器间暗(互为)备用,宜采用手动切换。
2)成对的电动机控制中心,由对应的动力中心单电源供电。成对的电动机分别由对应的动力中心和电动机控制中心供电。
3)容量为75KW及以上的电动机宜由动力中心供电,75KW以下的电动机宜由电动机控制中心供电。
4)对于单台的I、II类电动机应单独设立1个双电源供电的电动机控制中心,双电源应从不同的动力中心引接;对接有I类负荷的电动机控制中心双电源应自动切换,接有II类负荷的电动机控制中心双电源可手动切换。

主厂房以外低压电动机的供电方式
1)对于输煤、除灰、化学水处理、油泵房和电气除尘等车间,当其负荷中心离主厂房较远、且容量较大时,宜单独装设变压器供电,并根据负荷的重要性,装设备用电源的自动和手动投入装置。当容量不大,且离主厂房较近时,可由主厂房内动力中心(PC)或电动机控制中心(MCC)直接供电。
2)对于380V深井水泵电动机群,宜采用变压器电动机组支接在高压专用线路上的方式供电。

由双电源手动切换供电的电动机控制中心接线方式如下:
1)2回电源进线接自同一台变压器时,可采用2副能开断额定电流的单投进线隔离开关的接线。
2)2回电源进线接自不同变压器时,应采用1副能开断额定电流的双投或2副能开断额定电流的单投进线隔离开关的接线。
回复