店面开间为4米,净宽还有3.8m,中危2级,该如何布置喷头呢?可不可以布置一排呢,还是要两排?
店面开间为4米,净宽还有3.8m,中危2级,该如何布置喷头呢?可不可以布置一排呢,还是要两排?
2楼
当然2排,我最近也在做同类项目,不过我的是4.2米
回复
3楼
可否套7.3.1第二款呢,4x4m的井字梁可只一个喷头
回复
4楼
个人觉得可以布置一排,两个
回复
5楼
两排,考虑距边墙要求
回复
6楼
我作的时候放了四个好像
感觉有电浪费啊
回复
7楼
两排嘛,我是这样做的,间距为3.0米,就行了嘛,离墙距离不小于0.6米就行,
这是我用规范来做的哈,是有点浪费,但是很安全哦,
回复
8楼
按规范应该两排,
回复
9楼
一排可以满足吧。
回复
10楼
同意
回复
11楼
支持2排
回复