开间为4米的店面该如何布置喷头
lee_jua
lee_jua Lv.3
2007年01月26日 21:00:58
只看楼主

店面开间为4米,净宽还有3.8m,中危2级,该如何布置喷头呢?可不可以布置一排呢,还是要两排?

店面开间为4米,净宽还有3.8m,中危2级,该如何布置喷头呢?可不可以布置一排呢,还是要两排?
qwer2050
2007年01月26日 21:51:47
2楼


当然2排,我最近也在做同类项目,不过我的是4.2米
回复
lee_jua
2007年01月26日 21:58:08
3楼
可否套7.3.1第二款呢,4x4m的井字梁可只一个喷头
回复
kimfl
2007年01月27日 01:41:47
4楼
个人觉得可以布置一排,两个
回复
lytqt
2007年01月27日 10:59:31
5楼
两排,考虑距边墙要求
回复
zl19830211feng
2007年01月27日 12:48:33
6楼
我作的时候放了四个好像
感觉有电浪费啊
回复
ihyygy
2007年01月27日 13:20:41
7楼
两排嘛,我是这样做的,间距为3.0米,就行了嘛,离墙距离不小于0.6米就行,
这是我用规范来做的哈,是有点浪费,但是很安全哦,
回复
阿德
2007年01月27日 13:33:24
8楼
按规范应该两排,
回复
jinhui020222205
2007年01月27日 13:58:01
9楼



一排可以满足吧。
回复
weiyongjun060518
2007年01月27日 15:37:39
10楼

同意
回复
szxfhhz
2007年01月27日 17:26:47
11楼
支持2排
回复

相关推荐

APP内打开