开间为4米的店面该如何布置喷头
lee_jua
lee_jua Lv.3
2007年01月26日 21:00:58
只看楼主

店面开间为4米,净宽还有3.8m,中危2级,该如何布置喷头呢?可不可以布置一排呢,还是要两排?

店面开间为4米,净宽还有3.8m,中危2级,该如何布置喷头呢?可不可以布置一排呢,还是要两排?
免费打赏
duf_3000
2007年01月28日 08:56:13
12楼
可以一排,但是要扩展型喷头,而且其最不利压力也不是0.05MPa了,得0.35MPa,本人好像记的,其流量系数K>115.
但本人不建议用这种的,为了一间或数间这样的房间就设上述喷头,那才叫浪费呢.
建议用普通喷头,两排就两排吧!按规范做.好像喷头间距也是强条了,楼主千万不要违反呀
回复
goutong-niwota
2007年01月28日 12:21:52
13楼
采用一排不够吗?这个东西不得计算吗?还是估算啊?一排差不多吧
回复
曾经的战士111
2007年01月28日 13:30:55
14楼
一排就可以啊,具体问题不用卡得那么紧
回复
cfaxx
2007年01月28日 14:00:37
15楼
2排,有些省可以放宽到3.9m,看你们省怎么定啦
回复
水灾
2007年01月29日 08:53:45
16楼
一排或者两排均可,要经过计算,看流量能否满足。入口压力肯定不一样
回复
lifuyu0303
2007年01月29日 09:01:34
17楼
一排不成吧
报消防怎么过得了
喷头距墙距离超了一米八
回复
思想集大成者
2007年01月29日 09:11:45
18楼
做两排吧 我也遇到过 比你这个还勉强的 开间 3.7米 。 如果一排 要注明喷头的压力和流量 肯定要加大的
回复
jiangxue1122
2007年01月29日 11:41:54
19楼

7.3.1哪本规范啊?
回复
chenwenjie-85
2007年01月29日 14:01:34
20楼
是啊~~~~ 刚刚做完毕业设计 做2排我也认为浪费 , 不过好是按要求的好。
回复
lijun6
2007年01月29日 14:24:10
21楼
我个人认为可参考《全国民用建筑工程设计技术措施——给水排水》P180的表7.2.14-3及表7.2.14-4,结合房间的具体尺寸及当地消防部门的意见来布置。
回复

相关推荐

APP内打开