大家好,我是一个专门做空调主机公司的工程监理,现在还在实习阶段。高静压风机盘管的主要特点是能把风送得更远。那我想请教大家的是:为什么它叫高静压风机 ?为什么不叫高动压风机?机身外部的静压跟送风有关系吗,不是应该有机体内部的静压或动压来决定的吗?还有一个就是在什么情况下使用普通型风机盘管,什么情况下使用高静压风机盘管!谢谢大家
大家好,我是一个专门做空调主机公司的工程监理,现在还在实习阶段。
高静压风机盘管的主要特点是能把风送得更远。那我想请教大家的是:为什么它叫高静压风机 ?为什么不叫高动压风机?机身外部的静压跟送风有关系吗,不是应该有机体内部的静压或动压来决定的吗?
还有一个就是在什么情况下使用普通型风机盘管,什么情况下使用高静压风机盘管!谢谢大家
2楼
首先,动压和静压在某些条件下是可以相互转化的。凡是带散流器或风管长度大于6
m的情况下均建议采用高静压风机盘管。
回复
3楼
辦公室採用普通型風機盤管,原因噪音低,送風距離近,高靜壓型風機盤管一般用在車間,送風距離遠,不怕噪音高
回复
4楼
一般产品上提供的是机外余压,就是机外的动压+静压。余压从字面上也可以看出是机组克服了机组内部阻力后余下的压力。也就是送风管道起始点的压力,从这方面就好解释为什么不是由机内压力决定的了!高静压这个是厂家在动压为0的情况下(机组开启,风口关闭)测定的数据。动压=0.5*ρ*v2=0.5*空气密度*风速的平方,这其中就有2个变量,密度和风速,估计是这方面的考虑,用动压来表示不准确!
静压是垂直管道的压力,在通风过程中,会由于管道阻力而消耗。所以静压越高,当然送风距离越长。
远距离送风用高静压,短距离低静压。
回复
5楼
昨天才从外地工地会到公司。虽然已经搞懂了这个问题,还是非常谢谢各位的解答!
回复
6楼
我们一般做的时候只要不是侧送都做成高静压型,不知道对不对。
回复