请问:混凝土柱子做成斜的,或是弧形的可以吗?
kedeizhi
kedeizhi Lv.2
2007年01月26日 15:33:06
只看楼主

1169796784713.JPG

免费打赏
kedeizhi
2007年01月26日 15:38:47
2楼
现在方案要将外圈的柱子做成折形及弧形的,这样可以做吗?个人觉得做成混凝土肯定不可行,不知大家有没什么意见了?
回复
towngod
2007年01月26日 15:55:09
3楼
可以的,计算的时候该部分柱子按支撑输入。但是注意框-剪剪力调整。
回复
kedeizhi
2007年01月26日 16:24:38
4楼
怎么调整剪力了?框架混凝土柱可以按支撑输入吗?
回复
jasonlee131
2007年01月26日 23:01:04
5楼
好变态的建筑.
如果倾斜度或弧度不太大的话,
靠挑来作,外立面的造型由建筑作,
个人意见,不知能否行得通.
回复
baijingboy
2007年01月27日 10:20:52
6楼
哪个大哥来解答吧,我也想知道!不知道 楼主的方案能否通过!
回复
结构小龚
2007年01月27日 16:26:36
7楼
把它打当成一个杆件,计算通过就好了
何必在乎是不是柱子呢????
回复
kedeizhi
2007年01月30日 09:52:21
8楼
平面是这样,除了中间的筒不变外,每一层都随着剖面在变化
回复
kedeizhi
2007年01月30日 09:54:06
9楼
当成杆件?外圈的柱子离筒最大的也有11米之多.
回复
towngod
2007年01月30日 17:14:37
10楼
无论PKPM还是ETABS输入斜柱时都是作为支撑输入的。
这样产生一个后果,就是程序在调整20%剪力时(高规8.1.4条)不把这些当支撑输入的斜柱纳入调整之列。
这时候就要手工认为调整一下了。
回复
mlhxbx
2007年01月31日 00:24:44
11楼
都是高手啊!这里的高手还真多!以后有问题直接到这里请教,呵呵。我个人认为肯定是可以的。
回复

相关推荐

APP内打开