2楼
拆模发现后立即剔凿干净,露出坚硬石子,用清水冲洗湿润,浇筑高一标号混凝土。
回复
3楼
楼上正解啊。
回复
4楼
将麻面区域,用手锤剔除干净,露出石子(含7露3)接下来支模,要把模板支出柱模15cm,高度上高出处理范围最高点15cm。用高一级抗渗混凝土浇注(防止收缩),要人工振捣。苫盖养护。达到设计强度后,在人工剃凿。达到设计的构件尺寸。
回复
5楼
楼上的是正解,补充一点:修补用的混凝土中粗骨料粒径宜小些,有利于填补密实。
回复
6楼
学习了,很好的帖子
回复
7楼
1、要是烂根的情况少的话,并且不严重,将混凝土剔凿,然后用混凝土填实
2、若是烂根的情况多的话,并且单根柱子烂根严重,将混凝土剔凿后,我建议用CGM高强无收缩灌浆料。
回复
8楼
将松动的部分凿除,再用至少是同强度等级的混凝土碾压密实。
回复
9楼
剔凿点,然后用高强的的灌浆料就行啊,这样最省事!
回复
10楼
这都是常见的质量问题,常规的处理措施
看烂根程度判断采取如何处理
回复
11楼
哦学习了哦呵呵
回复