监理要求砼灌注桩钢筋笼的接头是否要冷却两分钟后才能下放到桩里,请问规范上有这个要求吗,哪个规范上有,请虾们指点下
监理要求砼灌注桩钢筋笼的接头是否要冷却两分钟后才能下放到桩里,请问规范上有这个要求吗,哪个规范上有,请虾们指点下
2楼
预应力管桩有相应焊接冷却要求的,焊接后不等到冷却直接放到水里确实会有质量问题!同意监理观点
回复
3楼
同意监理观点,刚焊接好的钢筋接头好几百度,然后立即给降温到常温,这个过程钢筋内部结构发生改变,直接影响钢筋的各种力学性能。
回复
4楼
换了我还要给你见证取样做试拉试验呢,呵呵。赞成监理的观点
回复
5楼
回复
6楼
确实有这个要求,
回复
7楼
最好还是自然冷却
回复
8楼
会影响钢筋的力学性能!
回复
9楼
回复
10楼
回复
11楼
预应力管桩有相应焊接冷却要求的,焊接后不等到冷却直接放到水里确实会有质量问题!同意监理观点
回复