三相四线接地问题,知道的进来说下!
xinmei1227
xinmei1227 Lv.2
2007年01月26日 14:54:23
只看楼主

最近做了一套配电柜为三相四线制,进线开关设计院设计为四极的,现在我把PEN线直接与壳体相连还是PEN排单独做一根通到变压器中,由变压器接地?

最近做了一套配电柜为三相四线制,进线开关设计院设计为四极的,
现在我把PEN线直接与壳体相连还是PEN排单独做一根通到变压器中,由变压器接地?
免费打赏
aslook0351
2007年09月18日 21:50:28
12楼

回复
aslook0351
2007年09月18日 21:52:51
13楼
虽然这么引用,但还是不太明白楼主要问什么,只是ar1118du兄说的比较全面
回复
huanahu
2007年09月18日 23:17:02
14楼
TN-S:你的柜内应该有L1\L2\L3\N\PE五根排;大多数情况下应该是TN-S;
TN-C-S:TN-C的时候是L1\L2\L3\PEN四根,开关不能用四极,只能三极;因为PEN不能断;
你说的情况不对。要么设计错误,要么你看错了。
回复
jingli1984
2007年09月19日 09:43:39
15楼
路过,学习下,大家的意见好象不同意呀!