小弟在做一个 小型的水塔(水箱)供水,水源来自打井取水,不知水塔是否需要设置人孔检修,需不需要设泄水管? 水塔在高地用钢筋混凝土做成。
小弟在做一个 小型的水塔(水箱)供水,水源来自打井取水,不知水塔是否需要设置人孔检修,需不需要设泄水管? 水塔在高地用钢筋混凝土做成。
2楼
要的,要不怎么放空、清洗
回复
3楼
这个没坐过哦,不太清楚
回复
4楼
要的,检修的时候工人从人孔进去
回复
5楼
一、水塔设计要求参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》GB50015-2003第3. 7. 7条规定: 水塔、水池、水箱等构筑物应设进水管、出水管、溢流管、泄水管和信号装置,并应符合下列要求:
1 水池(箱)设置和管道布置应符合本规范第3.2.9~3.2.13条有关防止水质污染的规定;
2 进、出水管宜分别设置,并应采取防止短路的措施;
3 当利用城镇给水管网压力直接进水时,应设置自动水位控制阀,控制阀直径应与进水管管径相同,当采用直接作用式浮球阀时不宜少于两个,且进水管标高应一致;
4 当水箱采用水泵加压进水时,应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置。当一组水泵供给多个水箱进水时,在进水管上宜装设电讯号控制阀,由水位监控设备实现自动控制;
5 溢流管宜采用水平喇叭口集水;喇叭口下的垂直管段不宜小于4倍溢流管管径。溢流管的管径,应按能排泄水塔(池、箱)的最大入流量确定,并宜比进水管管径大一级;
6 泄水管的管径,应按水池(箱)泄空时间和泄水受体排泄能力确定。当水池(箱)中的水不能以重力自流泄空时,应设置移动或固定的提升装置;
7 水塔、水池应设水位监视和溢流报警装置,水箱宜设置水位监视和溢流报警装置。信息应传至监控中心。
二、水塔需不需要设人孔检修可参见《给水排水构筑物设计选用图》(07S906 )水塔剖面图在支筒上部均设有人井及人井平台。
回复
6楼
规范要求水塔一般都要设置人孔,进水管,出水管,排气管,泄水管,溢流管等。
回复
7楼
人孔要设置的,以便于清洗与检修,还应设置人孔,进水管,出水管,排气管,泄水管,溢流管等,泄水管,溢流管排出的水最好用于绿地浇灌。
回复
8楼
需要设置人孔检修,需要设泄水管,以便检修和清理。
回复
9楼
肯定要,说通俗些,不然有个死老鼠在里面都没法清洗和放空。
回复
10楼
同意5楼意见!
回复