我做了个厂房,从总配电箱到照明配电箱长约120米,照明箱负荷13。4KW。我现在用BV-5×16导线暗辐,怎么样?
我做了个厂房,从总配电箱到照明配电箱长约120米,照明箱负荷13。4KW。
我现在用BV-5×16导线暗辐,怎么样?
32楼
15楼查电工速算手册
回复
33楼
我认为考虑绝缘及维护用电缆好
回复
34楼
VV电缆便宜。5x10也可以。
回复
35楼
用电缆好,你可以把照明负荷接在三相上,每相不足5KW,用3*6+1铝就行,如果你电源电压低,可以扩大一挡保证电压质量
回复
36楼
回复
37楼
用5*16的太浪费了啊
回复
38楼
这下我不懂了噻!
回复
39楼
负荷电流20A,使用电缆VV22,暗敷设用凯装电缆
回复
40楼
好呀
回复
41楼
最好还是把变电所移过来
回复