请问这种情况,我用BV导线好还是用电缆好?
42536631
42536631 Lv.2
2007年01月26日 09:08:03
只看楼主

我做了个厂房,从总配电箱到照明配电箱长约120米,照明箱负荷13。4KW。我现在用BV-5×16导线暗辐,怎么样?

我做了个厂房,从总配电箱到照明配电箱长约120米,照明箱负荷13。4KW。
我现在用BV-5×16导线暗辐,怎么样?
免费打赏
bxg56526
2007年01月27日 22:23:08
32楼
15楼查电工速算手册
回复
bxg56526
2007年01月27日 22:25:35
33楼
我认为考虑绝缘及维护用电缆好
回复
zzhspeed
2007年01月27日 23:37:31
34楼
VV电缆便宜。5x10也可以。
回复
tianxinqiao
2007年01月28日 08:51:27
35楼
用电缆好,你可以把照明负荷接在三相上,每相不足5KW,用3*6+1铝就行,如果你电源电压低,可以扩大一挡保证电压质量
回复
aguang_55
2007年01月28日 09:20:47
36楼
回复
zhaowendongyx
2007年01月28日 10:59:05
37楼
用5*16的太浪费了啊
回复
huanahu
2007年01月28日 12:36:38
38楼

这下我不懂了噻!
回复
huanahu
2007年01月28日 12:39:45
39楼
负荷电流20A,使用电缆VV22,暗敷设用凯装电缆
回复
menghao1688
2007年01月28日 14:30:00
40楼
好呀
回复
tianzhik
2007年01月28日 16:00:32
41楼
最好还是把变电所移过来
回复