请问这种情况,我用BV导线好还是用电缆好?
42536631
42536631 Lv.2
2007年01月26日 09:08:03
只看楼主

我做了个厂房,从总配电箱到照明配电箱长约120米,照明箱负荷13。4KW。我现在用BV-5×16导线暗辐,怎么样?

我做了个厂房,从总配电箱到照明配电箱长约120米,照明箱负荷13。4KW。
我现在用BV-5×16导线暗辐,怎么样?
免费打赏
zjh274
2007年01月27日 12:58:55
22楼
不是吧,我怎么用天正里面的电气手册查出来5根16是45A,5根10是33A,不对吗?
请问VV电缆和YJV电缆有何区别,是不是电流小的时候用VV电缆呢?
回复
ddstyle
2007年01月27日 17:26:18
23楼
YJV适用于大部分场所,而VV只适用于一般无特殊要求的场所,YJV在低温和高温环境中都可以使用,而VV只适用于一般温度环境;YJV燃烧时无毒,而VV则烟气大,且有毒
YJV价格相对高
另外BV 5*10 不是五芯电线 而是五根!
单相负荷和三相负荷计算方式不一样,导致电流计算结果的不同!
回复
dl1027
2007年01月27日 17:28:50
24楼
肯定是用YJV的了,电线一般末端用
回复
bingzhe
2007年01月27日 17:39:13
25楼
只是照明,怎么省钱怎么怎么做,又不是甲类厂房。
回复
yanfangmei
2007年01月27日 20:34:12
26楼
照明箱负荷13。4KW。 用VV电缆 5X16最好.照明功率为每项加起来最大的项X3
回复
xlsfc
2007年01月27日 20:57:00
27楼

支持。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
watien
2007年01月27日 21:20:18
28楼
VV电缆和YJV电缆主要区别是采用不同的绝缘材料.YJV电缆使用寿命相对比VV电缆要长,载流量是一样的.
回复
bxg56526
2007年01月27日 22:16:07
29楼
5*16是什么概念,单相,三相.负荷.具体接线方式
回复
bxg56526
2007年01月27日 22:18:38
30楼
顶15楼
回复
bxg56526
2007年01月27日 22:21:06
31楼
15楼你是怎么算的
回复