请教:实验室的一台比泽尔螺杆压缩机,在设定环境温度2/1度时,在开机一段时间后出现排气温度警报停机,但我发现压缩机的吸气端出现结冰现象。这是什么原因啊?
请教:实验室的一台比泽尔螺杆压缩机,在设定环境温度2/1度时,在开机一段时间后出现排气温度警报停机,但我发现压缩机的吸气端出现结冰现象。这是什么原因啊?
12楼
排温报警跳了,说明1、主要原因高压偏高,把高压降下来;2、在1的基础上把膨胀阀过热度开关小。基本是这2个原因。
回复
13楼
从吸气侧结冰的现象上看,是吸气压力太低造成排气温度高。
回复
14楼
什么是设定环境温度2/1度时?
回复
15楼
回复
16楼
我们利用一整套空气调节机组保持实验室干湿球温度恒定。2/1℃指的是干湿球温度。
回复
17楼
期待解决,我们好学习啦!
回复
18楼
应该是压缩机喷液堵了吧!
回复
19楼
正常工况的数据楼主知道么?
现在时机的各项参数又是多少?
这台系统是否具有控制排气温度的功能(比如喷液保护之类)?
回复
20楼
回复
21楼
:):):):):):):)
回复