【请教】比泽尔螺杆压缩机排气温度报警
jiang_kun2010
2012年08月12日 15:48:06
来自于制冷技术
只看楼主

请教:实验室的一台比泽尔螺杆压缩机,在设定环境温度2/1度时,在开机一段时间后出现排气温度警报停机,但我发现压缩机的吸气端出现结冰现象。这是什么原因啊?

请教:实验室的一台比泽尔螺杆压缩机,在设定环境温度2/1度时,在开机一段时间后出现排气温度警报停机,但我发现压缩机的吸气端出现结冰现象。这是什么原因啊?
免费打赏
flhb_1998
2012年08月19日 20:54:42
12楼
排温报警跳了,说明1、主要原因高压偏高,把高压降下来;2、在1的基础上把膨胀阀过热度开关小。基本是这2个原因。
回复
xueshanfeitu
2012年08月21日 10:24:12
13楼
从吸气侧结冰的现象上看,是吸气压力太低造成排气温度高。
回复
zhaowenliangde
2012年08月21日 11:50:08
14楼
什么是设定环境温度2/1度时?
回复
satan520
2012年08月21日 19:50:11
15楼
回复
jiang_kun2010
2012年08月22日 08:20:11
16楼
我们利用一整套空气调节机组保持实验室干湿球温度恒定。2/1℃指的是干湿球温度。
回复
jscxj731030
2012年08月23日 21:46:39
17楼
期待解决,我们好学习啦!
回复
whang234
2012年08月24日 21:21:56
18楼
应该是压缩机喷液堵了吧!
回复
adingkgb
2012年08月25日 19:43:25
19楼
正常工况的数据楼主知道么?
现在时机的各项参数又是多少?

这台系统是否具有控制排气温度的功能(比如喷液保护之类)?
回复
shdepa
2012年09月04日 10:49:03
20楼
应该是 空气压缩机的温度过低而导致的吧
回复
wjs471574050
2013年08月06日 15:10:20
21楼
:):):):):):):)
回复

相关推荐