请教:实验室的一台比泽尔螺杆压缩机,在设定环境温度2/1度时,在开机一段时间后出现排气温度警报停机,但我发现压缩机的吸气端出现结冰现象。这是什么原因啊?
请教:实验室的一台比泽尔螺杆压缩机,在设定环境温度2/1度时,在开机一段时间后出现排气温度警报停机,但我发现压缩机的吸气端出现结冰现象。这是什么原因啊?
2楼
你说的情况不明;你应该把设备的运行工况说清楚;比如;当时的报警工况;高压;低压;的压力是多少;电流;多少;排气温度多少等等;你使用的温度多少;;这样;大家就好给你解决和分析故障的原因在哪里;谢谢;;;仅供参考
回复
3楼
把使用工况详细说一下
回复
4楼
这个排气温度报警是你们自己检测的还是压缩机自带的模块保护了? 如果是你们设定的,那么上下限各是多少?
回复
5楼
供液管路过滤器或膨胀阀堵了
回复
6楼
来学习了,期待解决
回复
7楼
好像是压缩比太大了,排气淡然高了,低压低了
回复
8楼
高压机吧,制冷机设计缺陷,该大修了
回复
9楼
螺杆压缩机?是空气压缩压机吗? 是的话我知道。
回复
10楼
是机组缺佛了我以前也遇到过加完后排气温度很快就下来了
回复
11楼
工况不明,无法判断!
回复