排水管必须穿结构缝,如何处理?
lee_jua
lee_jua Lv.3
2007年01月26日 01:09:33
只看楼主

在做一个建筑群,因一层规模大,分成很多个结构板块,中间板块的排水一定要经过沉降缝才可排出,该如何处理呢?

在做一个建筑群,因一层规模大,分成很多个结构板块,中间板块的排水一定要经过沉降缝才可排出,该如何处理呢?
免费打赏
huhu8107
2007年01月26日 11:17:50
2楼
加柔性套管保护穿越!
回复
duf_3000
2007年01月28日 09:34:53
3楼
哈哈,沉降缝?那你也敢穿?不要按楼上的做啊!如在地下室的话在穿越两墙时要加柔性防水套管,但必须与结构专业弄清楚,沉降缝两侧哪个沉降量大,千万不能楼沉降后变成反坡呀
回复
weiyongjun060518
2007年01月28日 18:19:40
4楼

建议无压排水管不要穿沉降缝
可以在地下室做集水构筑物,收集后在用泵往外抽,压力排水管可以穿沉降缝
回复
catte
2007年01月31日 10:44:32
5楼
支持楼上
回复
lllsssy
2007年01月31日 10:51:57
6楼
只要结构专业不反对,那咱就不怕!
加柔性套管就可以了/也不能有缝咱就不走管路了!
回复
maomao5192002
2007年01月31日 13:11:08
7楼
和结构商量
可以的话做柔性套管
不行的话就听加加的
回复
joepan
2007年01月31日 14:18:01
8楼
好像规范说是不得穿越结构缝吧
回复
jinhui020222205
2007年01月31日 15:04:16
9楼
4.3.3 建筑物内排水管道布置应符合下列要求:
4 排水管道不得穿过沉降缝、伸缩缝、变形缝、烟道和风道。

这条是强规吧。
回复
weiyongjun060518
2007年01月31日 19:59:58
10楼

不是强规,但不能穿
回复
水灾
2007年02月01日 08:53:46
11楼
楼上的几位不要误人子弟好不好?

虽然排水管道穿越沉降缝、变形缝不好,但是有时候没办法只能穿越的时候也就穿了,不是说“不得”“不可”又是强条又是强标的,说的这么吓人。

明确一点:没办法非穿不可的时候,“能”穿!
需要采取防护措施:预留沉降量(问问结构专业)、不锈钢软管柔性连接、安装伸缩器等等措施。
回复

相关推荐

APP内打开