星行启动时电机为什么会变慢
li149912083
2012年08月12日 11:17:07
只看楼主

160千瓦的空压机电机采用星-三角启动,在星型启动的时候电机正常转动,过几秒后越来越慢,感觉在慢慢停止,电流显示刚开始是大于500A,转速慢下来的时候是0A,几秒钟后几乎都快停下来了,最后三角启动就相当于直接启动,不过能起来,(我感觉星-三角启动过程中,星形启动时越转越慢,这个时间持续很长,转换到三角形时都电机都快停了)想问一下,星形启动时为什么会越转越慢,中间持续时间长,但是时间继电器没动过,还有慢下来的时候为什么会没电流

160千瓦的空压机电机采用星-三角启动,在星型启动的时候电机正常转动,过几秒后越来越慢,感觉在慢慢停止,电流显示刚开始是大于500A,转速慢下来的时候是0A,几秒钟后几乎都快停下来了,最后三角启动就相当于直接启动,不过能起来,(我感觉星-三角启动过程中,星形启动时越转越慢,这个时间持续很长,转换到三角形时都电机都快停了)想问一下,星形启动时为什么会越转越慢,中间持续时间长,但是时间继电器没动过,还有慢下来的时候为什么会没电流
免费打赏
天空蔚蓝
2012年08月12日 15:38:47
2楼
启动几秒主回路电源已跳闸了
回复
lingxuct
2012年08月12日 17:43:34
3楼
160KW电机带空压机采用Y/Δ启动时,有没有可以“顶住气阀”的功能?

如果没有顶住气阀,160KW电机在Y接法时,其起动转矩只有额定转矩的60%(起动转矩按额定转矩的1.8倍计算),而空压机是满负荷工作,电机因转矩不足而拉不起转速,很大的起动电流使开关跳闸。
回复
huanghui99
2012年08月12日 21:13:50
4楼
区管的分析有道理。但我不明白的是既然开关都跳闸了,楼主的空压机三角形启动能起得来吗?
回复
我是地瓜
2012年08月12日 23:15:14
5楼
是不是还没有启动完成就开始加载了,导致电机因启动转矩不足而带不动负载,最终跳闸

地板怀疑的既然开关都跳闸了,为什么还能三角形起动?
这就要看星三角起动控制电路是怎么回事的了
回复
vbn
2012年08月12日 23:17:38
6楼
y启动时候启动转矩是d启动的时候的1/3,拉不动导致电机堵转。最好是用变频启动。或者是配个自耦驱动器。条件好的话配个变频器来解决启动问题。不要再这样搞了。否则你的电机会死的很难看。
回复

相关推荐

APP内打开