我们变压器额定电流308A,我们选用400/5A的电流互感器0.2:10P10,过电流设定为6A,做实验时在电流互感器二次侧,通6A电流拒动,再通6A电流加电压仍拒动,但是我们甩掉CT,再通6A电流,此时开关动作。是不是我们选的电流互感器选的有点小了。达到电流互感器的极度饱和了,拒动???请各路高手指教!!