是CT质量的问题?可以确定的是二次侧控制箱没有收到影响,也就是二次接线并没有开路现象!
是CT质量的问题?可以确定的是二次侧控制箱没有收到影响,也就是二次接线并没有开路现象!
22楼
电流CT本身工作电压低的,除非一次和二次短路才会这样,重点分析短路 的原因
回复
23楼
应该是进水断路吧
回复
24楼
我在担任某无功补偿企业客服总监时遇到过两次这种情况,基本是在东北地区,后来分析是由于户外CT不能适应低温条件,造成绝缘老化损坏所致,现在户外CT的国标缺乏对户外温度的要求,无法追究厂家的责任,没有哪个厂家提供低温试验报告的。最后选择了一个厂家答应出现问题负全部责任(有书面文件),经过更换CT厂家后,没有再出现类似问题。大部分这类问题都是由于绝缘胶主材料选用低略造成的。
回复
25楼
质量太差,还是使用年限太久了,烧得面目全非不好分析
回复
26楼
同意18楼,因时间太长,户外杆上不便维护。所以。。。。。
回复
27楼
guji估计绝缘没坐好!!
回复
28楼
看上去,二次线圈不主中,经过长时间的户外条件,尤其是下雨时出现爬电,最后击穿所致。
回复
29楼
不明白,希望大家给个解释!
回复
30楼
东西不好
回复
31楼
回复