19XL为何不能自动停机??
fs179394
fs179394 Lv.2
2007年01月25日 17:19:42
来自于制冷技术
只看楼主

机组在水温降到设定点后不能自动停机,WHY?已与正常机组对比,其服务页内部程序设置完全一样,搞不明白,恳求高手赐教!不胜感激!!

机组在水温降到设定点后不能自动停机,WHY?已与正常机组对比,其服务页内部程序设置完全一样,搞不明白,恳求高手赐教!不胜感激!!
免费打赏
buhouhui
2007年01月26日 09:59:41
2楼
那你看了机器的负荷了吗?也一样吗?还有我想机器在设置的水温有个范围内只是调节负荷的,看看你的设置水温和机器的负荷了,我想机器应该没有什么了
回复
fs179394
2007年01月26日 14:33:27
3楼
水温降低后机组能正常相应减负荷,但水温仍降低而不能停机,直到机组因低负荷长时间运行而导致压缩机排气温度过高而报警停机!我是与相同系统的备用机组相比较的!
回复
s1932wl
2007年01月28日 15:51:43
4楼
1,你的负荷是多少?
2,进出水温度,温差是多少?
3,设定的停机负荷是多少?
回复
s1932wl
2007年01月28日 15:52:48
5楼
还要看你的导叶开度
回复

相关推荐

APP内打开