角筋计算值12.1,怎么配,要用直径40的钢筋吗?
qbzll1111
qbzll1111 Lv.3
2012年08月11日 14:01:18
只看楼主

三层框架,顶层中间柱抽除,形成跨度20米的框架,在檐口水平夹层伸起小柱,支撑坡屋面,经过pkpm计算,外围框架柱角筋为12.1,不超筋,柱子截面加大减小均不能减小角筋,不知道该怎么配柱子的角筋,根据计算值,要用到40的钢筋,工地上的人说从没有用过如此大直径的钢筋,请教各位同仁,这方面有什么好办法?

三层框架,顶层中间柱抽除,形成跨度20米的框架,在檐口水平夹层伸起小柱,支撑坡屋面,经过pkpm计算,外围框架柱角筋为12.1,不超筋,柱子截面加大减小均不能减小角筋,不知道该怎么配柱子的角筋,根据计算值,要用到40的钢筋,工地上的人说从没有用过如此大直径的钢筋,请教各位同仁,这方面有什么好办法?
免费打赏
ysden333
2012年08月14日 10:13:54
12楼
要么截面或材料调整,要么用并筋或者叫束筋。
回复
蜘蛛女叶
2012年08月14日 10:42:39
13楼
一般特殊的就并筋处理
回复
diaoyueming
2012年08月14日 11:23:07
14楼
结构不合理吧
从结构整体方向重新考虑下
回复
lk20051761
2012年08月14日 14:58:18
15楼
11#楼正解,PKPM的双偏压计算是多解的,程序输出的只是其中一个解,我们可以限制角筋的最大直径,这样就会形成理想的角筋面积了。
回复
seangk1234
2012年08月14日 15:05:09
16楼
改计算书
回复
shenhuacc
2012年08月14日 15:25:25
17楼
大跨度导致柱弯矩偏大,建议改用20m钢梁或桁架,与柱铰接
回复
jgxuleisina
2012年08月15日 17:40:44
18楼
建议单偏压计算,双偏压验算即可,一般没必要双偏压计算,如果计算出来的配筋太大,规范允许采用并筋的形式,图集上也有相关并筋的做法。
回复
hjk830821
2012年08月16日 08:43:50
19楼
办法
1,并筋,这个查询新的混凝土规范
2,角筋一般比中间钢筋直径大,因为角筋可以参与两个方向的受力,如果角筋取值相对较小,那么边上的钢筋量就要加大,这样也是满足双偏压的计算的。具体解释请参见朱炳寅的《设计问答及分析》
回复
wzf3769
2012年08月16日 09:14:33
20楼
程序怎么会给出12.1啊,PKPM程序计算角筋都是按现有的钢筋直径给的角筋面积,如果是40 应该给12.6才对啊
回复
fcut2004
2012年08月16日 09:24:52
21楼
11楼正解,修改cfg/pkpm.ini文件定义最大角筋直径。[PM控制参数]下面增加下面这段话“双偏压角筋最大直径=25
”(双引号不要)。
回复

相关推荐