上图中,取基准容量Sj=1000MVA,其110KV系统正序阻抗标幺值为0.012,当35kV母线发生三相短路时,其归算至短路点的阻抗标幺值最接近下列哪项?(A)1.964 (B)0.798 (C)0.408 (D) 0.399 是按2变压器并联算 还是按一台算啊?

上图中,取基准容量Sj=1000MVA,其110KV系统正序阻抗标幺值为0.012,当35kV母线发生三相短路时,其归算至短路点的阻抗标幺值最接近下列哪项?
(A)1.964 (B)0.798 (C)0.408 (D) 0.399

是按2变压器并联算 还是按一台算啊?
免费打赏
dxz20010dxz
2012年08月11日 10:43:36
2楼
分析图!!!!!!
回复
sss0108
2012年08月11日 19:58:25
3楼
这题你没有给出运行方式,如果35kV侧并列,那么总短路阻抗是X=Xx+X/2+X/2。如果是35kV分列运行,总阻抗是X=Xx+X1+X2。

[ 本帖最后由 sss0108 于 2012-8-11 20:14 编辑 ]
回复
dxz20010dxz
2012年08月12日 09:12:51
4楼
那只能按一般情况下 看图是单母线分段运行方式 就是分裂运行 的时候算了?是吗?
回复
sss0108
2012年08月12日 09:37:11
5楼
考试的时候看题目怎么说了,如果让你算,他一定会告诉你运行方式,看懂题意再计算。
回复
seu_09
2012年08月14日 14:09:13
7楼
10kv母线侧无电源,是负载线,所以对短路电流无贡献,不用考虑。 电抗= 0.012 + (x1+x2)/2=0.408
回复
harry298
2012年08月20日 15:40:06
8楼
是按2台变压器并联计算:x1=1/2 *(9.5+28-19)=9.25%
x2=1/2 *(9.5+19-28=0.25%;
x*1=9.25%X1000/120=0.77;
x*2=0.25%X1000/120=0.02;
所以合计x*35千伏侧=0.012+(0.77+0.02)/2=0.407
故选择C

[ 本帖最后由 harry298 于 2012-8-20 15:44 编辑 ]