上图中,取基准容量Sj=1000MVA,其110KV系统正序阻抗标幺值为0.012,当35kV母线发生三相短路时,其归算至短路点的阻抗标幺值最接近下列哪项?(A)1.964 (B)0.798 (C)0.408 (D) 0.399 是按2变压器并联算 还是按一台算啊?
上图中,取基准容量Sj=1000MVA,其110KV系统正序阻抗标幺值为0.012,当35kV母线发生三相短路时,其归算至短路点的阻抗标幺值最接近下列哪项?
(A)1.964 (B)0.798 (C)0.408 (D) 0.399
是按2变压器并联算 还是按一台算啊?
2楼
分析图!!!!!!
回复
3楼
这题你没有给出运行方式,如果35kV侧并列,那么总短路阻抗是X=Xx+X/2+X/2。如果是35kV分列运行,总阻抗是X=Xx+X1+X2。
[
本帖最后由 sss0108 于 2012-8-11 20:14 编辑 ]
回复
4楼
那只能按一般情况下 看图是单母线分段运行方式 就是分裂运行 的时候算了?是吗?
回复
5楼
考试的时候看题目怎么说了,如果让你算,他一定会告诉你运行方式,看懂题意再计算。
回复
7楼
10kv母线侧无电源,是负载线,所以对短路电流无贡献,不用考虑。 电抗= 0.012 + (x1+x2)/2=0.408
回复
8楼
是按2台变压器并联计算:x1=1/2 *(9.5+28-19)=9.25%
x2=1/2 *(9.5+19-28=0.25%;
x*1=9.25%X1000/120=0.77;
x*2=0.25%X1000/120=0.02;
所以合计x*35千伏侧=0.012+(0.77+0.02)/2=0.407
故选择C
[
本帖最后由 harry298 于 2012-8-20 15:44 编辑 ]