2008年真题疑问贴,求高手解答
konglingpangpang
2012年08月10日 19:47:19
只看楼主

上午:第20题:等边双角钢不是要计算y方向绕对称轴换算长细比,然后对两个方向的稳定系数对比取小值么?答案竟然省略了,无语。第23题:单角钢作为连接件的时候,钢规不是有强制性规定3.4.2条进行折减么?这题为什么不要。第23题:计算焊缝长度的时候,不是要算上2hf么?这一题为什么不要呢?第27题:钢规7.2.4,L1连接长度存在折减的情况,这一题按照孔洞的最小间距得到的长度应该有16d0,折减很少,虽然不影响螺栓的个数这一结果,是否应该考虑?

上午:
第20题:等边双角钢不是要计算y方向绕对称轴换算长细比,然后对两个方向的稳定系数对比取小值么?答案竟然省略了,无语。
第23题:单角钢作为连接件的时候,钢规不是有强制性规定3.4.2条进行折减么?这题为什么不要。
第23题:计算焊缝长度的时候,不是要算上2hf么?这一题为什么不要呢?
第27题:钢规7.2.4,L1连接长度存在折减的情况,这一题按照孔洞的最小间距得到的长度应该有16d0,折减很少,虽然不影响螺栓的个数这一结果,是否应该考虑?
第36题:砌规3.2.3第1条,对于跨度超过7.5米的RA折减在这里为什么不需要?
下午:
第1题:无论是施岚青的书还是答案,对于挑梁埋入的墙段为什么直接用外端均布荷载代替,虽然影响的结果也很小(一般X0的值的平方非常小)
第3题:此处的局部压力的面积不是挑梁在墙上的面积么?满足了面积对ra的折减啊?
第31题:规范对于工字型墙,如果翼墙不满足三倍的墙厚,就视为T型墙并没有说明,其次这一题使用新规2010,三面支承应该采用D0.3-1,公式也有出入
看到帖子的麻烦都回复一下。大家讨论才会进步。小弟也是第一考试。所以还是希望弄懂弄通的好。
3171fdba6a7ae1398f83.pdf
5.2 MB
立即下载
免费打赏
asa0601
2012年08月14日 16:07:51
2楼
20题:看清楚求的是平面内!
回复
asa0601
2012年08月14日 16:09:36
3楼
23题:是求焊缝强度,和角钢强度有关系吗?
lw就是计算长度还要考虑什么hf。
回复
asa0601
2012年08月14日 16:14:41
4楼
37:仔细看看3.2.3是梁下7.5米
回复

相关推荐