火线和接地间有300伏电压的奇怪现象:
z-w-z-h-m-
z-w-z-h-m- Lv.2
2007年01月25日 11:14:33
只看楼主

火线和接地间有300伏电压的奇怪现象:一个普通的居民楼,屋里有火线和零线,再从自来水管上接了一根线当作地线。以前一直正常使用,当用电表量火线与地线间会有略低于220伏的电压;把用电器具接在火线与地线间也能使用。近一段时间来,火线与地线间常常出现300伏左右的高电压,出现时间长短不定,多到五六个小时,少者一两个小时。有哪位高手能解释一下吗?

火线和接地间有300伏电压的奇怪现象:

一个普通的居民楼,屋里有火线和零线,再从自来水管上接了一根线当作地线。

以前一直正常使用,当用电表量火线与地线间会有略低于220伏的电压;把用电器具接在火线与地线间也能使用。

近一段时间来,火线与地线间常常出现300伏左右的高电压,出现时间长短不定,多到五六个小时,少者一两个小时。

有哪位高手能解释一下吗?
huanahu
2007年01月25日 11:52:11
2楼
"从自来水管上接了一根线当作地线。"能保证是零电位吗?
回复
xlsfc
2007年01月25日 12:03:34
3楼
可能有人和你一样,从自来水管上接了一根线当作地线,把用电器具接在火线与地线间使用。而且你们两个的火线不是同相的。(奉劝楼主这样做危险呀)
回复
dxy519
2007年01月25日 12:04:36
4楼
自来水管接地出现了问题,同时有其他用户(不同相线)也在利用自来水管当N线使用。抓紧排查,避免人身伤亡。
回复
wqc.54899
2007年01月25日 20:50:02
5楼
从自来水管上接了一根线当作地线不可取,
回复
z-w-z-h-m-
2007年01月28日 20:31:32
6楼
谢谢各位,
这几天,每天晚上六点到九点就会出现电压升高的现象,
其他的时候都正常,
很有规律.
怎么解释呢?又该如何解决呢?
回复
xienxuelanghu
2007年01月29日 08:56:09
7楼

----大家,谁能从理论上,解释一下,ABC三相与N线,PE线。
回复
xsd3903
2007年01月29日 10:19:17
8楼
检查N线对地电压是否升高了,如是说明有另一相电压对地电压降低,你使用那一相电压对地电压就升高了。原理跟单相接地,其它相对地电压升高一样!
回复
liu.yanjin
2007年01月29日 11:28:02
9楼
可能有单相不稳定接地故障,可能是设备绝缘老化,在用电高峰期的时候才发生。
回复
豆芽芽
2007年01月29日 13:14:21
10楼
零线与地线之间有电压,可能是由于单相接地,或者零线接地不牢,再者就是他们说的同时有其他用户(不同相线)也在利用自来水管当N线使用。我的所学就这样多,希望对你有一点帮组。
回复
sunrui_007
2007年01月29日 14:23:49
11楼
个人观点,有问题请大家多指教:
推测本建筑采用TT供电系统,住宅楼的电源进线中N线没有重复接地,PE线则与楼防雷接地共用接地系统,并且接地电阻不满足要求,造成零线与PE分属2个接地系统。
一般来说进入楼的金属管道与楼总等电位联结。
现在住宅楼内有用电设备漏电,但楼进线处没有设漏电保护开关。因N线与PE线分属两个接地系统,PE线上存在漏电,N线与PE线产生电压差。
例:A相漏电,PE线带电,因漏电处电阻损耗,PE线电压不足220V,次时B相火线与PE线间电压高于220伏。

个人观点,有不同观点欢迎讨论!
回复