今天老总审我的图,说我的独立基础配筋率不够(不应小于0.15%)。我的理解混凝土规范(GB50010-2002)9.5.2条说的是筏板基础,基础规范(GB50007-2002)8.2.2第3条说扩展基础地板受力钢筋最小直径不宜小于10mm;间距不宜大于200mm,也不宜小于100mm。我是按照基础规范做的,不知道到底以哪个为依据,若按照最小配筋率计算,如何计算呢?
