诚信请教专家,150KW碎石料机配电箱电源从箱变低压开关引出供电,需用多大电缆,箱变低压开关选用225A够吗?如何计算
诚信请教专家,150KW碎石料机配电箱电源从箱变低压开关引出供电,需用多大电缆,箱变低压开关选用225A够吗?如何计算
2楼
什么型号几芯,BV ,YJV,还是不大清楚,这时施工用电,好用就行。
回复
3楼
150/1.732/0.38/0.80=284A,箱便开关宜选用350A,线缆选用240mm2即可。
回复
4楼
什么型号,YJV吗?
回复
5楼
请各位帮帮忙
回复
6楼
请各位帮帮忙
回复
7楼
他说的应该是VV,如果是YJV的电缆185应该够了。
回复
8楼
我设计的150kW电机在150M内为YJV-3X150的
回复
9楼
以下是引用hjd321在2007-01-24 20:23:45.0发表的内容:
我设计的150kW电机在150M内为YJV-3X150的[/quo
没有问题的.
回复
10楼
同意8楼。3楼选240mm2不知是怎么来的,是系数加得太大了吗?能说清楚点吗?
回复
11楼
埋地敷设的话,是要240的
回复