户式空调室外机可以超配多少
liuxiuli82
liuxiuli82 Lv.2
2007年01月24日 16:12:32
来自于中央空调
只看楼主

我们现在有一工程,三层别墅,空调使用面积大约150——160m2,选择的室内风盘冷负荷共计约30KW,但外机只选择了18KW的美的变频水机。如果只开3、4台的话肯定能满足效果,但如果家庭聚会全打开了,效果差那是肯定的,我就是不知道这样做对外机有什么影响,如果有问题,应该怎么样解决,在现有的基础上改。望指教!

我们现在有一工程,三层别墅,空调使用面积大约150——160m2,选择的室内风盘冷负荷共计约30KW,但外机只选择了18KW的美的变频水机。
如果只开3、4台的话肯定能满足效果,但如果家庭聚会全打开了,效果差那是肯定的,我就是不知道这样做对外机有什么影响,如果有问题,应该怎么样解决,在现有的基础上改。
望指教!
fzcefc
2007年01月25日 09:38:18
2楼
呵呵,外机只知道水温不到就干活,没什么大不了

偶尔不停而已
回复
liuxiuli82
2007年01月25日 09:45:38
3楼
那就是说如果一直使用的话就肯定会对压缩机有影响的了。
像氟机只能超配20%,再增加就会对压缩机造成很严重的后果呀,是什么原理呢?
回复
xuan2
2007年01月25日 09:45:40
4楼
一般按80%选外机,具体还得按实际选配.
回复
irene_522love
2007年01月25日 11:51:01
5楼
选18KW的外机肯定不行,外机长时间超复负荷运转会影响它的寿命。一般厂商外机都可以做到50%-130%运转,而设计人员一般最多做到110%左右。
回复
fzcefc
2007年01月25日 12:28:54
6楼
冰水机同直膨机两个不同概念

只要不让冰水机长时间处于超负荷状态下即可(针对别墅也不应出现此类现象),但空调效果可能不佳

回复
克莱门特
2007年01月25日 15:13:54
7楼
1.2就可以!
回复
liuxiuli82
2007年01月25日 15:21:35
8楼
那如果说不换外机,还有什么可以补救的吗?
我这工程已经做了,现在怎么做让他的空调效果更好?
回复
hudike2006
2007年02月03日 20:31:06
9楼
增加外机
回复

相关推荐

APP内打开