小弟请教大家一个问题: 我手上有个工程.变压器200KVA(S9)铁3002 铜234(变化).有功电量(本月抄见)是7140,无功电量(本月抄见)7320.功率因数0.6.在这种用电情况下能不能把功率因数提高到0.9以上.谢了.
小弟请教大家一个问题:
我手上有个工程.变压器200KVA(S9)铁3002 铜234(变化).有功电量(本月抄见)是7140,无功电量(本月抄见)7320.功率因数0.6.在这种用电情况下能不能把功率因数提高到0.9以上.谢了.
2楼
我认为没有问题,请问你有电容补偿柜吗?
若没有,购置一套就可以了,低压开关柜厂家都能做。
若已经有了,得分析补偿达不到要求的原因,这要了解你的用电设备及补偿柜工作情况。
欢迎技术交流:Email:szaut@cgaut.com
http://www.cgaut.com/szaut/
回复
3楼
可以。先计算Pjs。
Qc=Pjs(tgφ1-tgφ2) kvar
cosφ1=0.6 提高到cosφ2=0.9 时 qc=0.85
回复
4楼
cosφ1=0.6 提高到cosφ2=0.9 时 qc=0.85
Qc=0.85Pjs
回复
5楼
是不能的!因为不是无功补偿的问题!而是变压器容量利用率的问题!
回复
6楼
不一定行
看有没有变损电量
200的我估计是低压计量
回复
7楼
谢谢各位大侠的回复
回复
8楼
条件不够,肯定是可以进行补偿的,本月底数有了,但没有上月底数低于没有说,若有上月底数,可以根据用电量计算有功功率,然后用3楼的公式计算需要补偿的电容量。
回复
9楼
7140和7320是读数还是电量?如果都是新表(读数为0)开始的,二者都一样。
为了减小无功,可以加补偿(电容器)。
回复