功率因数
qdcxh
qdcxh Lv.3
2007年01月24日 10:42:43
只看楼主

小弟请教大家一个问题: 我手上有个工程.变压器200KVA(S9)铁3002 铜234(变化).有功电量(本月抄见)是7140,无功电量(本月抄见)7320.功率因数0.6.在这种用电情况下能不能把功率因数提高到0.9以上.谢了.

小弟请教大家一个问题:
我手上有个工程.变压器200KVA(S9)铁3002 铜234(变化).有功电量(本月抄见)是7140,无功电量(本月抄见)7320.功率因数0.6.在这种用电情况下能不能把功率因数提高到0.9以上.谢了.
免费打赏
shenzhen_aut
2007年01月24日 11:02:54
2楼
我认为没有问题,请问你有电容补偿柜吗?
若没有,购置一套就可以了,低压开关柜厂家都能做。
若已经有了,得分析补偿达不到要求的原因,这要了解你的用电设备及补偿柜工作情况。

欢迎技术交流:Email:szaut@cgaut.com
http://www.cgaut.com/szaut/
回复
tyl660313
2007年01月24日 12:34:55
3楼
可以。先计算Pjs。
Qc=Pjs(tgφ1-tgφ2) kvar
cosφ1=0.6 提高到cosφ2=0.9 时 qc=0.85
回复
tyl660313
2007年01月24日 12:37:31
4楼
cosφ1=0.6 提高到cosφ2=0.9 时 qc=0.85
Qc=0.85Pjs
回复
huanahu
2007年01月24日 14:19:12
5楼
是不能的!因为不是无功补偿的问题!而是变压器容量利用率的问题!
回复
首席技术官
2007年01月24日 15:37:39
6楼
不一定行
看有没有变损电量
200的我估计是低压计量
回复
qdcxh
2007年02月01日 13:09:10
7楼
谢谢各位大侠的回复
回复
chym0822
2007年02月16日 22:36:09
8楼
条件不够,肯定是可以进行补偿的,本月底数有了,但没有上月底数低于没有说,若有上月底数,可以根据用电量计算有功功率,然后用3楼的公式计算需要补偿的电容量。
回复
lingxuct
2007年02月17日 14:21:38
9楼
7140和7320是读数还是电量?如果都是新表(读数为0)开始的,二者都一样。
为了减小无功,可以加补偿(电容器)。
回复

相关推荐

APP内打开