高压电机再启动烧CT
ti618-2006
ti618-2006 Lv.2
2007年01月24日 10:34:17
只看楼主

我遇到一个情况,355KW高压引风机在电机没有完全停止的情况下再次启动,结果当场CT爆了!请各位大虾分析一下原因和根冶的办法!

我遇到一个情况,355KW高压引风机在电机没有完全停止的情况下再次启动,结果当场CT爆了!请各位大虾分析一下原因和根冶的办法!
免费打赏
qbw4607
2007年01月24日 17:19:43
2楼
电流互感器损坏不常出现,但也有。和启动冲击有一定关系,但不是损坏的根本原因。建议按规程进行预防性试验工作。及时消除隐患。
回复