望高手指点,柱及短肢墙倾覆弯矩百分比
szptant
szptant Lv.3
2012年08月09日 16:29:05
只看楼主

柱及短肢墙倾覆弯矩百分比在X和Y方向是不是都不能超过50%,我看到9层的X方向超了,该怎样调整? 望高手指点迷津,我是实习生 谢谢!!!********************************************************************** 框架柱及短肢墙地震倾覆弯矩百分比 **********************************************************************

柱及短肢墙倾覆弯矩百分比在X和Y方向是不是都不能超过50%,我看到9层的X方向超了,该怎样调整?
望高手指点迷津,我是实习生 谢谢!!!

**********************************************************************
框架柱及短肢墙地震倾覆弯矩百分比
**********************************************************************

层号 塔号 柱及短肢墙倾覆弯矩 墙斜撑倾覆弯矩 柱及短肢墙倾覆弯矩百分比

9 1 X 1473.7 1241.9 54.27%
Y 1017.9 1362.6 42.76%
8 1 X 2825.1 2879.3 49.52%
Y 1887.6 3567.6 34.60%
7 1 X 4458.2 5056.2 46.86%
Y 2888.3 6501.4 30.76%
6 1 X 6225.3 7777.3 44.46%
Y 3908.5 10088.5 27.92%
5 1 X 8118.6 10971.6 42.53%
Y 4938.3 14263.6 25.72%
4 1 X 10070.6 14651.6 40.74%
Y 5954.5 19017.7 23.84%
3 1 X 12014.5 18839.5 38.94%
Y 6907.7 24380.8 22.08%
2 1 X 13856.7 23663.9 36.93%
Y 7777.9 30490.4 20.32%
1 1 X 15757.8 32972.9 32.34%
Y 9279.8 41000.3 18.46%
免费打赏
无间道
2012年08月12日 08:36:13
2楼
柱及短肢墙倾覆弯矩百分比,是按照各自不同的刚度来分配的。一般这样的计算都是由程序来完成的,要想降低每一项的倾覆弯矩,就是减低其构件的相应刚度。这也就是结构计算的调整问题,不要不经思考就随意应用计算结果,一定要学会分析结果和调整结果,这才是结构高手的“高”明之处。
回复
jingjm
2012年08月12日 10:20:09
3楼
顶层立面变化致剪力墙数量减少可能会出现这种情况,处理办法是:调整剪力墙数量或加强框架抗震构造措施(如下部框架部分按三级,本层提高至二级),供参考。