5KVA的UPS,电池24AH,问给UPS充电的电源容量要多大?200VA够不够?浮充电流0.1C,算下来好像不够啊,高手解答一下
5KVA的UPS,电池24AH,问给UPS充电的电源容量要多大?200VA够不够?浮充电流0.1C,算下来好像不够啊,高手解答一下
2楼
200应该不够,你看下说明书!说明书上有充电容量
回复
3楼
那麻烦了,要换互感器的
回复
4楼
你的ups的电池组(24AH)电压是多大的?220V直流的话2A的充电模块2个或3个都行。
回复
5楼
电池的电压,节数未提供,充放电制
通常5KVA的UPS为4节 12V,按此计算充电容量为24*0.1C10*14.1*4/0.7=193W在除功因就可以了,200VA可定不够
回复
6楼
jackjack3017301 发表于 2012-8-13 11:33 电池的电压,节数未提供,充放电制 通常5KVA的UPS为4节 12V,按此计算充电容量为24*0.1C10*14.1*4/0.7=193 …请问该算法有什么依据吗?我正在做环网柜。需要配电压互感器。我的UPS为2kVA,电池容量不知道多大,该怎么算啊?真心谢谢了,困扰我很久了。
回复