基础嵌固地下室未分缝上部两个塔楼带裙房,裙房分缝的算不算多塔?
zq3463
zq3463 Lv.4
2012年08月09日 13:11:33
来自于地基基础
只看楼主

基础顶作为嵌固端,地下室未分缝,上部结构是都带裙房得两个塔楼,缝是在顶板上开始分的,两个塔楼的裙房通过分缝分开但是地下室没有分缝。这样的结构的算不算多塔?问题:多塔是有共同未分缝的群房,那么裙房是按照嵌固端为界还是地面为界?基础嵌固的结构中地下室部分算不算算不算裙房?

基础顶作为嵌固端,地下室未分缝,上部结构是都带裙房得两个塔楼,缝是在顶板上开始分的,两个塔楼的裙房通过分缝分开但是地下室没有分缝。这样的结构的算不算多塔?


问题:多塔是有共同未分缝的群房,那么裙房是按照嵌固端为界还是地面为界?基础嵌固的结构中地下室部分算不算算不算裙房?
免费打赏
lllj
2012年08月13日 17:36:11
12楼
不算大底盘多塔结构
回复
liuyinfeng00
2012年08月13日 18:12:30
13楼
属于多塔结构
回复
xingejie
2012年08月13日 18:48:52
14楼
泪奔啊 我现在做的这个也是一样的 只是我嵌固端取在地下室顶板(前辈的意见,我现在还不知道嵌固端怎么取 求指教) 地下室有二层 到时候不知道计算的时候是分开算的 还是两个塔楼一起算了?
回复
sapor
2012年08月13日 19:44:03
15楼
你这个不算,只有地下室连接。且你的裙房是相互独立的。
多塔楼结构:未通过结构缝分开的裙楼上部具有两个或两个以上塔楼的结构。看好,是同一个裙楼且裙楼没有断开的上面多个才能叫多塔。
回复
yezhiqiu5460
2012年08月13日 20:00:39
16楼
按照楼主这样的描述:地下室正负0以下未设缝,嵌固端位于基础面,但群房设缝将塔分开。
我可以非常有把握地告诉楼主,这样不算多塔楼结构,但顶板要参照多塔结构采取适当构造措施。
理论依据:地下室顶板虽然不是嵌固端,但其实际刚度已相对于塔足够大;
规范及文献依据:(1)高规第205页条文说明对多塔结构的解释;
(2)《抗震规范问题答疑》(全名不记得了,反正是戴国莹编著的配套久抗规的参考书)中有一条也表达了这个意思。
回复
mrqxf01
2012年08月13日 21:22:08
17楼
一些保守的审图人会认为这也算大底盘多塔结构,他们会建议你把缝向下延伸到基础顶,追求所谓的结构体系明确,而不顾及建筑的防水效果。其实连在一起对结构及相关构件也没多大影响,对比算一下就明了了。真狠无奈。
回复
sinuosunny
2012年08月14日 08:43:24
18楼
以地下室顶板作为嵌固端不可以吗?i这个应该属于多塔,还有裙房是指地面以上的部分
回复
akrose
2012年08月14日 10:16:27
19楼
只要出地下室分开,就不属于多塔
回复
xm123123xm
2015年11月20日 15:59:09
20楼
地上分缝,分成3部分,地下室联为一体且地下室顶板作为嵌固端,不视为多塔。
回复
xm123123xm
2015年11月20日 16:03:56
21楼
多塔楼结构:未通过结构缝分开的裙楼上部具有两个或两个以上塔楼的结构。