只看楼主

《05SG109-3》P55页,高层建筑在角部剪力墙上开设转角窗时应采取以下措施: 1)洞口上下对齐,洞口宽度不宜过大,连梁高度不宜过小; 2)洞口两侧应避免采用短肢剪力墙和单片剪力墙,宜采用T、L、C形等等截面的墙体,墙后不应小于200mm,且不应小于层高的1/15,并应沿墙肢全高按要求设置约束边缘构件; 3)宜提高洞口两侧墙肢的抗震等级,并按提高后的抗震等级满足轴压比限值的要求;

《05SG109-3》P55页,高层建筑在角部剪力墙上开设转角窗时应采取以下措施:

1)洞口上下对齐,洞口宽度不宜过大,连梁高度不宜过小;

2)洞口两侧应避免采用短肢剪力墙和单片剪力墙,宜采用T、L、C形等等截面的墙体,墙后不应小于200mm,且不应小于层高的1/15,并应沿墙肢全高按要求设置约束边缘构件;

3)宜提高洞口两侧墙肢的抗震等级,并按提高后的抗震等级满足轴压比限值的要求;

4)加强转角窗上转角梁的配筋及构造;

5)转角处楼板应局部加厚,配筋宜适当加大,并配置双层双向的直通受力钢筋;必要时,可于转角处板内设置连接洞口两侧墙体的暗梁;

6)结构电算时,转角梁的负弯矩调幅系数、扭矩折减系数均应取1.0,抗震设计时,应考虑扭转藕联影响。

请问各位大虾,你们在设计高层结构时有没有执行此条款?执行的力度如何?以及此条款的具体适用范围?
免费打赏
xiaohou777
2007年01月24日 11:29:14
2楼
这几条应该都是最常见的构造措施,没什么难度,最好按这个处理