本工程幕墙龙骨防雷接地电阻现场测量1.0欧姆\1.0欧姆\1.3欧姆.请问这组数值是否满足防雷接地要求.该建筑为三类建筑,6层
本工程幕墙龙骨防雷接地电阻现场测量1.0欧姆\1.0欧姆\1.3欧姆.请问这组数值是否满足防雷接地要求.
该建筑为三类建筑,6层
2楼
防雷接地只要低于10欧姆,静电接地就要小于或等于1欧姆
回复
3楼
本人可以协助办理各种工程师本,包括初级职称、中级职称、高级职称均可,时间在4-6个月之间,价格不等,绝对真实有效,办完证件之后可上网进行查询确认。有需要办理者请电话联系,也可面谈。联系人:汪先生 联系电话:13718907870 QQ45660597
回复
4楼
请问防雷接地及静电接地的电阻要求在哪里有明确规定啊
回复
5楼
对于基站等信号塔的防雷接地电阻要求是多少呢?
回复